简介--请教各位大神,现场没有PLC或者DCS,但是想用一个超声波液位计联锁控制泵的起停,在低液位自动停机,高液位自动启动,并且配备声光报警器,超高液位声光报警,超声波液位计是4-20mA HART输出,24V 供电,如果不外购PLC或DCS的话,能否通过数显表和继电器实现上面的功能?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2017-1-4 16:42:24



上一篇:泵的机械密封都带冲洗系统吗
下一篇:DF多级泵叶轮结垢堵塞后

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
fffsusan + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhongxuhengtai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
jh58316VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--完全可以。-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 17:03:36

回复

举报

3
jh58316VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--完全可以。-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 17:03:39

回复

举报

简介--建议加块二次表,一个小的二次表就搞定了,没有配套的二次表温控仪也行……没几个钱,还不用继电器了。-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 17:30:38

点评

你说的二次表我可以简单理解成数显表吗?这种的加温控仪应该不行吧  详情 回复 发表于 2017-1-4 17:41
回复

举报

5
zhongxuhengtai楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--逍遙騰龍 发表于 2017-1-4 17:30 建议加块二次表,一个小的二次表就搞定了,没有配套的二次表温控仪也行……没几个钱,还不用继电器了。 你说的二次表我可以简单理解成数显表吗?这种的加温控仪应该不行吧 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 17:41:08

回复

举报

简介--zhongxuhengtai 发表于 2017-1-4 17:41 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gi ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 17:43:53

回复

举报

7
upcupcbwVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2017-1-4 17:44:44

回复

举报

8
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--完全可以!-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 18:40:09

回复

举报

简介--当然可以用二次仪表来做控制器,不过超声波液位计用做控制不怎么可靠-登录查看全文

 

发表于 2017-1-4 19:24:09

回复

举报

10
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--完全可以,二次表带报警接点输出即可-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 07:43:46

回复

举报

简介--数显表上有多付类似于继电器输出触点。-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 08:13:41

点评

数显表上的输出点可以直接控制泵的起停吗?没有PLC的话是不是还需要找个板子写个程序?  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:20
回复

举报

12
美丽明天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--显示表上都带有这种上、下限报警控制功能的-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 09:09:56

回复

举报

13
zhongxuhengtai楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--budaoweng123 发表于 2017-1-5 08:13 数显表上有多付类似于继电器输出触点。 数显表上的输出点可以直接控制泵的起停吗?没有PLC的话是不是还需要找个板子写个程序? ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 10:20:42

回复

举报

14
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhongxuhengtai 发表于 2017-1-5 10:20 数显表上的输出点可以直接控制泵的起停吗?没有PLC的话是不是还需要找个板子写个程序? 兄弟 你如果要用超声波液位计的话,我告诉你超声波液位计必须配套他的电源控制器,而这 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 10:55:23

点评

多谢海川兄弟支持,另外多问一句,兄弟是用的哪家的超声波带电源控制器,可以进一步了解一下  详情 回复 发表于 2017-1-5 11:29
回复

举报

15
zhongxuhengtai楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--my_love_jh 发表于 2017-1-5 10:55 兄弟 你如果要用超声波液位计的话,我告诉你超声波液位计必须配套他的电源控制器,而这个电源控制器上面 ... 多谢海川兄弟支持,另外多问一句,兄弟是用的哪家的超声波带电源控制 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 11:29:49

回复

举报

16
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhongxuhengtai 发表于 2017-1-5 11:29 多谢海川兄弟支持,另外多问一句,兄弟是用的哪家的超声波带电源控制器,可以进一步了解一下 都带 兄弟,你随便找一家就可以 没有那个东西他超声波液位计就用不了 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 11:34:36

回复

举报

17
先锋队VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--就看你数显表是什么了?有说明书可以上传下,如果仅仅只有显示的二次表就不好说了-登录查看全文

 

发表于 2017-1-5 11:43:02

回复

举报

18
外贴式液位开关VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可以-登录查看全文

 

发表于 2017-1-6 09:02:39

回复

举报

19
sj1030VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--加继电器,连接到泵启停开关-登录查看全文

 

发表于 2017-1-6 09:09:07

回复

举报

20
lukyceoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-12 13:49:56, Processed in 0.005151 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197