请哪位大师帮助介绍一下,调节阀的阀位反馈4~20mA信号,需要单独从定位器引出至DCS吗?还是在与DCS去定位器的AO信号共用一根信号线?智能定位器有这个功能吗?

 

发表于 2016-12-31 23:37:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jlsk2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
单独配线,智能的可通过HART通讯阀位信息,前提是系统卡件和软件支持HART。

 

发表于 2016-12-31 23:49:58

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
jlsk2009 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
单独线,没见过共用的。

 

发表于 2017-1-1 00:08:28

回复

使用道具 举报

xuefei7481682VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
智能定位器叠加HART信号的就可以用专用的HART模块读取,然后再输出DI,AI等信号进入DCS,否则则需要单独顺线了。。。

 

发表于 2017-1-1 09:01:46

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
jlsk2009 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
单独一对线做反馈。

 

发表于 2017-1-1 10:41:03

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
jlsk2009 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
单独的,一般还需要dcs供电吧我记得。

 

发表于 2017-1-2 08:46:47

回复

使用道具 举报

等下空了来回复

 

发表于 2017-1-3 14:05:49

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
调节阀的阀位实时位置信号反馈4~20mADC,必须单独从定位器引出至DCS,智能定位器只要提出此条件均能满足,也就是说定位器需增加相应的反馈模块或相关硬件。同时,DCS上显示此阀门AO送出如果为50.0%,但实际阀位AI可能是50.1%或者49.9%,也有可能是50.0%。
没有AI,AO共用一根电缆一说。在DCS显示的阀位AI信号如果直接引用AO信号那都是糊弄鬼的。

 

发表于 2017-1-3 14:30:56

评分

参与人数 3财富 +6 收起 理由
上善若水_FEBS + 2 热心助人
jlsk2009 + 1 热心助人
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

调节阀的4-20mA阀位反馈:
如果是单独的反馈装置(即阀位变送器),那是一定需要接两根线且有源。也就是DCS引出自带24V.DC,因为反馈本身只是一个可变电阻。根据阀门位置不同,电位器的电阻值不同,从而导致电流信号不同。
如果是机械式阀门定位器自带阀位反馈的,都是四根线的,两根控制信号线,两根阀位反馈线。两组线是相互独立分开的,控制信号从DCS或控制仪表直接输出4-20mA标准信号。阀位反馈,类似于上面所说的单独的阀位变送器,也是要24V.DC供电的。新常仪表的带反馈阀门定位器输入,输出是不分正负极的,因为有自适应程序。所以无用担心正负极接反。但是不带反馈线路板的定位器,是需要区分的。

还有就是智能型阀门定位器的反馈,原则上来说,也是需要四根线的。但是因为智能型定位器在控制的过程中就需要时时检测阀门的位置信号,通过内置单片机处理器,运用相应的算法来控制阀门位置开度,所以不同智能型阀门定位器,有的接四线,有的接3线,还有的接6线。具体请查看各厂家说明书。
(非常抱歉一直各种忙碌,没能及时回复)

 

发表于 2017-2-13 10:43:40

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
上善若水_FEBS + 2 深入讨论
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tc1025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
采用单独的

 

发表于 2017-2-13 12:37:55

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
单独引的

 

发表于 2017-2-13 14:30:39

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
总线定位器一对线全部搞定,hart定位器需要另放线,fisher定位器如果不放线可以与信号线共用一对线,但要单独加模块

 

发表于 2017-2-13 15:25:29

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
shrien + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
需要单独引至DCS

 

发表于 2017-2-13 18:01:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.091197 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197