管廊长距离管道中间一般原始设计上没有导淋阀和放空阀,在水压试验中,需要增设高点排气和低点排液。对于无毒无害管道我们一般采取开口加阀门,试验完切割后再打磨补焊,着色检查,这样就存在了水压试验后系统又焊接的问题;有毒有害和高温高压管道在施工过程中加设排净双阀和法兰盖,作为永久部分使用,可这样就改变了原始设计并且增加了泄漏点。请问大家在施工中有什么好办法

 

发表于 2015-12-31 09:07:03

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 anjo-li 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2015-12-31 10:09 编辑

我们都是设计就带着,永久的保留,直接加法兰盖的多,加阀的少。

 

发表于 2015-12-31 10:06:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

设计就考虑水压试验中需要增设高点排气和低点排液。试验完切割后再打磨补焊焊死。

 

发表于 2015-12-31 17:21:55

点评

同意你的观点 设计就该考虑试验也运行 如果不考虑 就是设计缺失  详情 回复 发表于 2016-1-2 10:13

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hnan 发表于 2015-12-31 17:21
设计就考虑水压试验中需要增设高点排气和低点排液。试验完切割后再打磨补焊焊死。

同意你的观点
设计就该考虑试验也运行
如果不考虑
就是设计缺失

 

发表于 2016-1-2 10:13:53

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
补焊对母材的性能是有影响的,建议用法兰盖

 

发表于 2016-1-2 20:23:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

灰熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 灰熊 于 2016-1-3 18:49 编辑

楼上几位讲得很有道理,我再系统性的讲一下:
90%模型审查时,配管工程师应该确定放空和导淋的位置,在模型和ISO中体现,并mark master PID并返回给工艺。
出图时,PID上已经mark好了最新的放空和导淋(有的项目PID只显示工艺放空和导淋,但这种做法好像out了,我们现在的要求是全部显示。),配管出的ISO和管道平面布置图上都有了新的放空和导淋,并列入check list进行校对。
楼主碰到的问题,其实是一个设计管理不到位的问题,如果放在施工中修改,工作量肯定很大。现场让工人动火,还不如设计时好好搞。特别是EPC工程,反正事情也都是我们的,一次搞定就好了。

 

发表于 2016-1-3 18:34:25

评分

参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.323768 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197