QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

膨胀节拉断的原因?

[复制链接]
38.1K |34
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 wsm1988 于 2015-9-5 16:33 编辑

如图,膨胀节拉断的原因?基本情况:长距离低压蒸汽输送,总长为:2.5km,起点温度270°,压力1.0MPa,终点温度170°。如此工况需要加多少固定管托、滑动管托、和膨胀节?

 

发表于 2015-9-5 16:30:07

IMG_20150902_095719.jpg
IMG_20150902_095730.jpg

评分

参与人数 4财富 +33 收起 理由
flying00hs + 2 发起议题
HAND + 17 发起议题
智者明 + 6 发起议题
xiaojiaoya0546 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wsm1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样的情况还第一次见,而且还是蒸汽呀!断开后形成那么大间距的缝隙,热补偿不够应该是主因。

 

发表于 2015-9-5 16:49:29

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
智者明 + 6 深入讨论
xiaojiaoya0546 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还好,仅仅是蒸汽管线,若是气体物料管线就惨了。

 

发表于 2015-9-5 19:28:23

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xianpangpangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是应力过大,没有弓形膨胀区

 

发表于 2015-9-5 22:06:24

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nthrbtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 nthrbt 于 2015-9-6 12:19 编辑

我觉得原因可能有二种:
1、膨胀节不满足膨胀节两端固定支架间的管道膨胀量
2、膨胀节两端固定支架脱开了。
可以查看该膨胀节两端固定支架是否完好并复核该膨胀节选型。

 

发表于 2015-9-5 23:46:39

评分

参与人数 3财富 +22 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
HAND + 10 积极参与
xiaojiaoya0546 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qrxflqx0527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计的时候,计算的膨胀长度有问题,实际中膨胀量不够,导致拉断!

 

发表于 2015-9-6 10:29:02

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qrxflqx0527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
设计的时候,计算的膨胀长度有问题,实际中膨胀量不够,导致拉断!

 

发表于 2015-9-6 10:29:06

点评

具体执行什么规范?  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:33

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽输送母管多用U型弯(4楼提到的弓形膨胀补偿)作为膨胀补偿。
有标准的,楼主仔细搜索下,建议咨询下设计院热力专业的朋友,最好能委托设计(现在查得严,自己搞出了问题恐怕要背书)。

有个疑问:起点1.0Mpa,270℃属于过热蒸汽,到了终点温度只有170℃了(未明确压力),管道内应该是有大量的冷凝水析出,若沿途未设置有排水器,运行时管道会有振动现象,也许也是引起波纹膨胀节拉裂的原因。

 

发表于 2015-9-6 14:03:10

点评

起点压力是1.0MPa,随着温度的降低,压力也随着降低,冷凝水很少的。  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:32

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xutaotaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽管线一般都是u型管道自然补偿吧,没见过用膨胀元件的。

 

发表于 2015-9-6 16:04:53

点评

无法设置u型管道自然补偿,只能用膨胀节。  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:33

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
pzhmotor 发表于 2015-9-6 14:03
蒸汽输送母管多用U型弯(4楼提到的弓形膨胀补偿)作为膨胀补偿。
有标准的,楼主仔细搜索下,建议咨询下设 ...

起点压力是1.0MPa,随着温度的降低,压力也随着降低,冷凝水很少的。

 

发表于 2015-9-6 16:32:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qrxflqx0527 发表于 2015-9-6 10:29
设计的时候,计算的膨胀长度有问题,实际中膨胀量不够,导致拉断!

具体执行什么规范?

 

发表于 2015-9-6 16:33:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xutaotao 发表于 2015-9-6 16:04
蒸汽管线一般都是u型管道自然补偿吧,没见过用膨胀元件的。

无法设置u型管道自然补偿,只能用膨胀节。

 

发表于 2015-9-6 16:33:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1、从照片显示的距离看,可能超出了膨胀节的补偿范围;
2、从膨胀节的形态来看,膨胀节没有受到过大的拉力;
请补充一下:
1、将整个断口拍几张照片看看;
2、原膨胀节设计数据上传一下看看设计的数值与条件;
3、请说明管道是否有温度或压力的经常性波动,如果有频率如何?

 

发表于 2015-9-6 17:24:33

评分

参与人数 2财富 +12 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论
xiaojiaoya0546 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1:管道温度变换变换大。
2:膨胀节工作长度过小
3:连接出现问题

 

发表于 2015-9-7 14:49:05

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

紫东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
很明显是   膨胀节的补偿量     不满足    管道的膨胀量。

 

发表于 2015-9-9 11:46:58

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcyzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是不是引汽的时候速度过快

 

发表于 2015-9-12 09:21:02

点评

引汽不快,我们专门控制节奏防止热膨胀太快。  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:04

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ybcyzy 发表于 2015-9-12 09:21
是不是引汽的时候速度过快

引汽不快,我们专门控制节奏防止热膨胀太快。

 

发表于 2015-9-12 10:04:47

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
johnge007 发表于 2015-9-16 08:37
从照片看:
1、01个波的膨胀节,约DN350的管径,补偿量在几十个毫米,补偿量超限;
2、热态下波纹管受压 ...

有没有计算模板,多少米必须设置固定管托、滑动管托、膨胀节?

 

发表于 2015-9-16 08:57:28

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
lixinji + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽应是热胀吧?真是拉断?安装时应该预拉伸的!我倒怀疑是停用时降温太快或送气的过程中下暴雨淋上膨胀节泡到水了?

 

发表于 2015-9-19 23:00:23

点评

膨胀节就是补偿温变的,不用预拉伸。不过温度降得太快也会拉断的。  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:26

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
yong7815 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsm1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川硕士一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
peck_peng 发表于 2015-9-19 23:00
蒸汽应是热胀吧?真是拉断?安装时应该预拉伸的!我倒怀疑是停用时降温太快或送气的过程中下暴雨淋上膨胀节 ...

膨胀节就是补偿温变的,不用预拉伸。不过温度降得太快也会拉断的。

 

发表于 2015-9-20 14:26:54

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345753 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197