谢啦,邮箱是940304216@qq.com,你那有没有Fisher的样本,我在官网上下的是西班牙文,看不懂

 

发表于 2015-1-24 12:57:35

回复

使用道具 举报

醉过知酒浓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无心人 发表于 2015-1-23 20:25
煤气总管流量测量很常见的工况,此类工况基本上三大类仪表来测。巴类、热氏质量、超声波。不知道你说的是 ...

谢谢楼主的回答哈。我这经验尚浅,很多还不太得要领。
我所说的是自备电厂的高炉煤气,和钢铁业主的接口在眼镜阀,(业主的高炉煤气好像是洗过再送来的,所以含水较厉害)我所选用的流量计是在总管上的,管径2600。我师父和我说的是选用巴类的,业主也是这个看法,我在论坛上听说了不少关于巴类用在高炉煤气上所出现的问题,想来问问楼主这个问题是不是一定存在?而且能否举几个例子说明下,巴类所遇到的问题?
其次,超声波,热式,巴类比较下来,成本怎么说,是不是还是巴类最便宜呢

 

发表于 2015-1-24 13:31:27

回复

使用道具 举报

yyzfjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
调节阀选型,有时候工艺不能够提供阀前阀后压力的情况,
如何处理。

 

发表于 2015-1-24 17:03:44

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
再请教一下楼主,比如变送器、电磁流量计做成一个采购包,这种思路下你们做的话,和艾默生签订框架协议一般是和艾默生官方签订,还是和代理商签订?

 

发表于 2015-1-24 17:47:06

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四川仪控新手 发表于 2015-1-24 17:47
再请教一下楼主,比如变送器、电磁流量计做成一个采购包,这种思路下你们做的话,和艾默生签订框架协议一般 ...

都行,注意和代理商签一定要正式的授权书。

 

发表于 2015-1-24 17:49:21

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yyzfj 发表于 2015-1-24 17:03
调节阀选型,有时候工艺不能够提供阀前阀后压力的情况,
如何处理。

工艺提供不了,仪表是无法计算的。

 

发表于 2015-1-24 17:50:25

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
王天泽 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无心人 发表于 2015-1-24 17:49
都行,注意和代理商签一定要正式的授权书。

如果是代理商,他们一般会吃一定比例的中间利润,而像艾默生等大厂又不大可能直接和业主签,你们在这种情况下,一般是如何做即保证产品质量,又尽量压低价格的?

 

发表于 2015-1-24 18:00:32

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
醉过知酒浓 发表于 2015-1-24 13:31
谢谢楼主的回答哈。我这经验尚浅,很多还不太得要领。
我所说的是自备电厂的高炉煤气,和钢铁业主的接口 ...

巴类也是差压原理,所以如果你的差压还行的话可以,就怕小的不行,如何保证精度?价格上巴类是便宜,超声波价格和管道口径几乎没太大关系。具体的价格若需要了解,我可以周一给你查一下供你参考,请留下邮箱。

 

发表于 2015-1-24 18:01:54

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
王天泽 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四川仪控新手 发表于 2015-1-24 18:00
如果是代理商,他们一般会吃一定比例的中间利润,而像艾默生等大厂又不大可能直接和业主签,你们在这种情 ...

扯得有点远了,邀请有经验的专家参与技术协议的签订,招投标选低价中标。

 

发表于 2015-1-24 18:06:57

回复

使用道具 举报

李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主您好,在PID图上看到顶平式/底平式异径管和一般的异径管有什么区别

 

发表于 2015-1-24 20:23:21

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
李淳风 发表于 2015-1-24 20:23
楼主您好,在PID图上看到顶平式/底平式异径管和一般的异径管有什么区别

扩大管或者异径管有顶平,底平和同心三种形式。区别在于根据具体工况和安装位置决定。顶平适合可能会积气体的地方,方便介质流动时带走它,很少见。底平用的较多,好处是避免了脏东西或杂质积淀,吹扫时方便冲走它。如果介质干净或没什么特殊要求就可以用同心的。需要注意的是如果是在垂直管线上,一般都是同心。

 

发表于 2015-1-24 21:51:44

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
王天泽 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主,再请教一下气动阀门选型,是不是一般口径要比管道口径小一档?

 

发表于 2015-1-25 09:47:22

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四川仪控新手 发表于 2015-1-25 09:47
楼主,再请教一下气动阀门选型,是不是一般口径要比管道口径小一档?

切断阀一般全通径,调节阀根据计算,一般会小于等于。如果大于只能说明工艺管线设计选择有问题。

 

发表于 2015-1-25 11:54:46

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
zqwqiwu123 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

李淳风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
能讲讲FID和FD以及MIC是什么吗

 

发表于 2015-1-25 20:19:08

3]R6PD~_YO$L1$SZ9EENJ54.png
T348FD]L4DU9V9{T`UX(AE3.png
NEUAX{93MHV5X6)C3TJ%L.png
回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无心人 发表于 2015-1-25 11:54
切断阀一般全通径,调节阀根据计算,一般会小于等于。如果大于只能说明工艺管线设计选择有问题。

那么如果有缩径的话,缩径管规格和数量是工艺设计员统计还是仪表设计员统计?在施工阶段这些缩径管是施工单位制作还是阀门供货方提供?

 

发表于 2015-1-25 20:38:05

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无心人 发表于 2015-1-23 20:25
煤气总管流量测量很常见的工况,此类工况基本上三大类仪表来测。巴类、热氏质量、超声波。不知道你说的是 ...

热式质量流量计无论是恒温差还是恒功率都有PT100的电阻在介质中,如果煤气脏,有焦油是否会粘附在PT100上影响测量效果,如果焦油较多会不会将两个PT100粘在一起造成短路呢?

 

发表于 2015-1-25 20:51:29

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四川仪控新手 发表于 2015-1-25 20:38
那么如果有缩径的话,缩径管规格和数量是工艺设计员统计还是仪表设计员统计?在施工阶段这些缩径管是施工 ...

大小头是工艺专业设计并开料

 

发表于 2015-1-25 21:42:30

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
四川仪控新手 发表于 2015-1-25 20:51
热式质量流量计无论是恒温差还是恒功率都有PT100的电阻在介质中,如果煤气脏,有焦油是否会粘附在PT100上 ...

目前没遇到此类情况

 

发表于 2015-1-25 21:43:16

回复

使用道具 举报

四川仪控新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无心人 发表于 2015-1-25 21:43
目前没遇到此类情况

嗯,我们这煤气脏,焦油多很烦人。

 

发表于 2015-1-25 21:44:55

回复

使用道具 举报

无心人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
李淳风 发表于 2015-1-25 20:19
能讲讲FID和FD以及MIC是什么吗

还真没见过,建议查一下工艺流程图图例说明

 

发表于 2015-1-25 21:50:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222515 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197