QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

【石化专区】都是压力惹的祸+各种储罐压瘪(抽瘪)事故 003

  [复制链接]
55.2K |79
阅读字号:
安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

ybcyzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
发一个焦炭塔负压压瘪的图,由于提供吹扫进蒸汽关闭进气阀后,没有打开泄压阀,蒸汽冷却后造成,图片不是太清晰,当时不好意思找个好角度拍,随便拍了一张,毕竟这么大的损失,我们再欢天喜地的拍照有点说不过去

 

发表于 2014-10-15 16:49:13

IMG_20130716_165647.webp

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
高级工 + 8 积极参与
安妮的宝贝 + 10 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ybcyzy 发表于 2014-10-15 16:49
发一个焦炭塔负压压瘪的图,由于提供吹扫进蒸汽关闭进气阀后,没有打开泄压阀,蒸汽冷却后造成,图片不是太 ...

感谢您提供案例,已经更新到前面的帖子里。
希望能对更多的海友提供帮助。

 

发表于 2014-10-15 17:12:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
高级工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

oa6160VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安妮的宝贝 发表于 2014-10-2 10:04
自己的沙发占下,继续编辑汇总
11、海友ateanliew
:渣油储罐5000方一个,初冬罐内渣油比较粘 ...

蒸汽迅速冷却为冷凝水,罐内压力急剧下降为负压,导致罐被大气压压扁,我们曾经出现过类似情况,我们厂有一辆外购焦油罐车,有时需外售洗油,用蒸汽吹扫罐车后,直接将车体装油孔盖上,短短几分钟,罐体发生变形

 

发表于 2014-10-16 19:58:22

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
安妮的宝贝 + 10 原创内容,给于鼓励
高级工 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼主还是有心,幸苦了

 

发表于 2014-10-16 21:55:14

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
oa6160 发表于 2014-10-16 19:58
蒸汽迅速冷却为冷凝水,罐内压力急剧下降为负压,导致罐被大气压压扁,我们曾经出现过类似情况,我们厂有 ...

这个倒是第一次听说,拉洗油必须把以前拉过焦油的罐清洗干净才行。

感谢提供案例,明天加到前面的案例去。

 

发表于 2014-10-16 22:50:19

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xh8618 发表于 2014-10-16 21:55
楼主还是有心,幸苦了

希望帮着找一些案例啊,网上的书上的都可以。

 

发表于 2014-10-16 22:51:25

点评

一个夹套设备,外加套水压后放水,未打开顶部放空。形成真空导致外壳被吸瘪  详情 回复 发表于 2021-1-22 14:54
回复

使用道具 举报

oa6160VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安妮的宝贝 发表于 2014-10-16 22:50
这个倒是第一次听说,拉洗油必须把以前拉过焦油的罐清洗干净才行。

感谢提供案例,明天加到前面的案例 ...

洗油可以溶解焦油。如果不清理的话将会影响洗油的质量

 

发表于 2014-10-19 20:14:35

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wt2008 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wj821313389 发表于 2014-10-2 10:33
压力猛于虎也!安全操作最关键!

1、安妮的宝贝:我们公司发生过两次油罐压瘪事故,两次都是因为排气阀堵塞,在停止储罐蒸汽加热后,蒸汽冷凝造成储罐出现负压,储罐被压瘪。因此,排气阀门的畅通对于储罐来很重要
-----------------------------------------------------
不仅操作.设计也很重要
呼吸阀的选型
以及呼吸阀的大小
要考虑到异常呼吸状况
而不能简单的是我设计了的\
6


 

发表于 2014-10-20 08:45:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcyzy 发表于 2014-10-15 16:49
发一个焦炭塔负压压瘪的图,由于提供吹扫进蒸汽关闭进气阀后,没有打开泄压阀,蒸汽冷却后造成,图片不是太 ...

和一个工地上夹套水壁被抽瘪的情况像似

 

发表于 2014-10-20 08:48:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wt2008 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ren6602121 发表于 2014-10-11 09:44
罐顶没安装呼吸阀么

罐顶有呼吸阀的
但是呼吸阀也有堵塞的时候
而且呼吸阀厂家也良莠不齐
--------------------------------------
一次和厂家建议罐顶设置双呼吸阀
厂家认为是浪费增加投资了
设计也认为没有必要
可是看到有不少由于呼吸阀不畅导致的罐顶压瘪
个人认为这样的投资和潜在风险相比
是完全值得的

 

发表于 2014-10-20 08:54:31

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
安妮的宝贝 + 6 同意你的观点
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小棋子 发表于 2014-10-3 09:37
压力平衡至关重要,我们厂去年一个渣油灌顶也塌了,估计也是抽瘪的

兰州石化的案例
QQ图片20141020090411.webp
储罐罐壁抽瘪后的修复
http://wenku.baidu.com/link?url=wo885o-J6Of2iofkOtlcn6JPhk7YzfhXhUlnbxBnjoHBAdZVIU3c4nVefAYjlzaxadqKSXNW_QOfMUnbrfsxKSqLrQF7lwzRTt_iJZD8UGa

 

发表于 2014-10-20 09:04:03

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
安妮的宝贝 + 10 资料文件共享
wt2008 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykai 发表于 2014-10-4 12:29
其实很多压力储罐都是储存0-**Mpa的压力,很特殊的才会特殊标记 -**Mpa至**Mpa,所以,可能正压超个20%都没 ...

压力储罐不容易抽瘪
本身有承受外压的能力
常压储罐很容易
特别是罐顶

 

发表于 2014-10-20 09:10:47

点评

罐壁也不行的,负压时候很容易抽瘪。  发表于 2014-10-20 14:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wt2008 发表于 2014-10-11 11:40
一般都有呼吸阀的,出故障了,不好使了就出事故了。

渣油储罐5000方一个,初冬罐内渣油比较粘稠。生产工人为了便于输送。直接将蒸汽通入罐体之中加热。打开蒸汽阀门后,2小时后储罐的拱顶遇壁板的连接处出现撕裂,并且伴随着巨大的响声。储罐有放空口DN125,蒸汽压力0.5MPa饱和。进气口DN50。
" C% K* C+ u, ?. F1 V# c* q5 Y蒸汽加热过快,罐内油气累积过多,压力超高造成。
* ~4 Y9 F5 x2 m, T2 E2 M( P很可能是放空管泄压过慢,超压爆炸,挥发的气体超过了放空管泄放能力,顶部焊缝按常压设计,在超压工况下发生撕裂
----------------------------------------------------------------------------------
常压储罐是弱顶结构
也就是罐顶和加强圈的焊接
只要是密封好就够了
你可以看看储罐设计图都有注明的
这个位置不是焊接愈多愈好
因为一旦出现压力异常
储罐从该处破坏泄放压力
而不至于损坏管壁
! r

 

发表于 2014-10-20 09:19:13

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
安妮的宝贝 + 6 罐顶焊接还有这样的作用啊,受教了。
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝 发表于 2014-10-16 22:51
希望帮着找一些案例啊,网上的书上的都可以。

这个案例有吗?
-----------
气柜轻微抽瘪、气柜被严重顶翻这两种遇到过。0 e  |  a5 a3 [' Q& U1 a8 ]- j# {
煤气炉跳电,产气归零,气柜本来就不高,正满负荷生产,系统又无联锁(老大们不肯装),一二三就抽瘪了600高,还算走运。当然,这是十多年前的事了。0 Q8 c: a$ U- L  ]) m: O
大夜班,PSA-H2满负荷运行,四十年工龄的老革命头晕眼花了,一不小心点错了DCS的一个控制条,这一下,1.3MPA的气体呼啦啦涌进尾气柜,不但顶翻钟罩,而且将工字钢的直升轨道拉歪了。

由好雨不期至
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=445530提供

 

发表于 2014-10-20 14:06:41

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
wt2008 + 8 积极参与
安妮的宝贝 + 10 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-20 14:06
这个案例有吗?
-----------
气柜轻微抽瘪、气柜被严重顶翻这两种遇到过。0 e  |  a5 a3 [' Q& U1 a8 ]- ...

网上不好找
你收集的图好多的
百度新闻就找不到
0000000000000000000000000000
这里在期刊里边
QQ图片20141020141016.webp

 

发表于 2014-10-20 14:14:25

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
wt2008 + 8 积极参与
安妮的宝贝 + 10 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-20 09:10
压力储罐不容易抽瘪
本身有承受外压的能力
常压储罐很容易

罐壁也不行的,负压时候很容易抽瘪。
这些案例很多都是负压状态抽瘪,超压倒是不多。

 

发表于 2014-10-20 14:32:47

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wt2008 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安妮的宝贝楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-20 09:19
渣油储罐5000方一个,初冬罐内渣油比较粘稠。生产工人为了便于输送。直接将蒸汽通入罐体之中加热。打开蒸 ...

罐顶焊接还有这样的作用啊,受教了。

这个案例应该属于超压爆炸,但是原因未必是作者分析的那样,渣油等不允许直接把蒸汽管插到里面加热的,一般都是使用加热管间接加热。

 

发表于 2014-10-20 14:34:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykai 发表于 2014-10-4 12:29
其实很多压力储罐都是储存0-**Mpa的压力,很特殊的才会特殊标记 -**Mpa至**Mpa,所以,可能正压超个20%都没 ...

又找到一个吸瘪的案例
还是在论坛上讨论过的
-------------------------------------------------------------
海友wanghai127127提供
一次惨痛的教训--储罐抽瘪后的修复
http://bbs.hcbbs.com/thread-1331500-1-1.html
--------------------------------------------------------------
储罐属于常压储罐,因为呼吸阀堵塞、补氮管线堵塞、循环线未开等的原因导致抽瘪。
3 y9 e9 n1 d7 L0 t) @1 B0 f$ J紧急情况下进行了简单的修复。
照片05~1.webp
照片02~1.webp

 

发表于 2014-10-20 14:36:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
wt2008 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-20 14:36
又找到一个吸瘪的案例
还是在论坛上讨论过的
------------------------------------------------------ ...

在这篇帖子里边
海友保护环境99

你这个抽瘪了检修一下还没什么事故,我们厂跟你们一样也是呼吸阀堵了,抽瘪一个储罐,检修搭脚手架的时候罐直接闪爆了。还好没伤到人。
, w9 L9 F- M9 m2 d这个储罐顶易堵的呼吸阀一定要巡检到位,发现堵塞及时清理。

海友wenlong0207说:
我们的一个醋酸大库,也是因为呼吸阀结晶堵塞,抽的凹陷了,幸好不严重,后来打料时有自动复原了,真是幸运
) L" z* E4 A5 l* M还有一次常压塔排水,排空阀未开,直接抽瘪

呼吸阀呀呼吸阀$ `4 T

 

发表于 2014-10-20 14:41:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.354496 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197