[讨论] 关于变送器的问题

[复制链接]
3.6K |9
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
昨天看仪表规范书发现EJA变送器:1、型号:EJA430A-EMS5A-87EB                           精度是0.075         压力变送器
                                                       2、型号:EJA118W-EMSH4BA-BA02-97EB           精度是0.2              双法兰液位变送器

查阅EJA厂家选型资料上面也是这个精度,我的理解是液位变送器的精度也就只能做到0.2。(它是俩个法兰)
在这里我想请教大家个问题:比如电解槽上面一个是氢气压力的,一个是氯气压力的,俩个压力变送器都用EJA压变,那么精度都应该是0.075,但是我们在控制方面要求
氢气和氯气的差压要控制在2.5KPa,那么这个精度是不是也是0.2呢,换句话说我们每个槽子的差压都不可能都是2.5KPA,但是在2.5正负0.2之内都可以呢?



 

发表于 2012-6-30 11:29:50

点评

精度是以%来衡量的,不是绝对值哦。在这些普通场合,根本不需要考虑精度问题。零点迁移的大小,比这个误差多得多。。。  发表于 2012-8-10 18:38

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
nbhgy + 1
denghl + 9 发起有意义的议题
jlszhoujidai + 1

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 nmgwangxin36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

136628993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
真没有看懂你写的啥意思???????????????????

 

发表于 2012-6-30 11:36:54

评分

参与人数 3财富 +4 收起 理由
denghl + 2 积极参与
jlszhoujidai + 1 我也没有看懂是什么意思。
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
终于看明白了,楼主表达的太不清楚了,是这样的,也就是说,你测量出来的结果,如果要控制在2.5KPa的话,这个测量出来的值是不准的,会有浮动的,就是当你差压是2.5KPa的时候,你的测量值不是2.5KPa,而是会有上下0.2%的浮动。。因为是按比例浮动的,其实影响不是很大!

 

发表于 2012-6-30 14:15:15

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
zyzs + 5 积极参与
jlszhoujidai + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
精度,又叫准确度,表示的是测量结果与被测量的真值的一致程度,变送器的精度是采用引用误差表示的,即最大引用误差去掉百分数表示。
使用中选择变送器的精度,是根据你的使用要求确定的,一般满足变送器的最大允许误差要小于你工艺误差的1/3,如果你工艺误差要求不高,而使用的仪器精度却非常高就没有意义,浪费成本。液位测量要求工艺上不是很高,使用0.2级的变送器就够了,不是只能做过0.2级,用0.075的变送器就太浪费了。

 

发表于 2012-6-30 15:18:55

点评

我是想知道它的精度是0.075呢,还是0.2,还是0.15  发表于 2012-6-30 15:34

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zyzs + 5 积极参与
nmgwangxin36 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgwangxin36楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 nmgwangxin36 于 2013-5-3 14:25 编辑

电解槽上的氢气、氯气的压力都通过各自的压力调节阀控制的,目的是把他俩的压差控制在2.5KPA,但是氢气和氯气是俩个压力变送器测得压力,每个压变的精度是0.075,那测出的压差的精度是0.075,还是0.2了?

 

发表于 2012-6-30 15:28:48

回复

使用道具 举报

136628993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
当然是0.075了,但也要看系统误差。。。。。。。。。。。。

 

发表于 2012-6-30 15:54:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
nmgwangxin36 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
nmgwangxin36 发表于 2012-6-30 15:28
电解槽上的氢气、氯气的压力都通过各自的压力调节阀控制的,目的是把他俩的压差控制在2.5KPA,但是氢气和 ...

单一压变得精度为0.075,如果测量是有多个测量仪器构成的,就要考虑系统误差了,就是每一个测量仪器的精度的平方和再开根号~~~

 

发表于 2012-7-1 13:35:06

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
denghl + 5 积极参与
nmgwangxin36 + 2 同意你的观点 感谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taomaolunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我个人认为精度应为0.15,因两台0.075压力变送器,也可能表一为正误差,表二为负误差。

 

发表于 2012-8-10 10:27:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
denghl + 3 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgwangxin36楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业新人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
taomaolun 发表于 2012-8-10 10:27
我个人认为精度应为0.15,因两台0.075压力变送器,也可能表一为正误差,表二为负误差。


精度应该是俩个0.075的平方和再开根号。

 

发表于 2012-8-11 09:03:32

回复

使用道具 举报

t18754133119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
118的精度 达不到0.075   ;  110 的 430的可以的

 

发表于 2013-5-1 20:16:20

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
denghl + 6 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300751 second(s), 78 queries , MemCached On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197