简介--本帖最后由 zhoudingshengs 于 2023-12-11 09:10 编辑 1、参与SIS系统联锁的可燃气体或有毒气体检测器的信号,是否接入GDS系统进行状态显示?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2023-12-11 08:50:43



上一篇:GDS系统与SIS系统的区别
下一篇:电工综合技能从入门到精通(图解版)

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--显示应该没问题吧-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 09:08:23

回复

使用道具 举报

3
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--信号进SIS机柜  用一分二安全栅把信号给GDS-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 09:15:33

点评

用什么安全栅  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:19
回复

使用道具 举报

4
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--GDS系统(Gas Detection System,气体检测系统)和SIS系统(Safety Instrumented System,安全仪表系统)是两个不同的系统,它们分别承担着不同的职能: - GDS系统主要负责监测工作环境中的气体浓度,如可燃气体、 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 09:18:10

回复

使用道具 举报

简介--对比表-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 10:00:56

点评

请问是哪个规范?  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:31
回复

使用道具 举报

6
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhoudingshengs 发表于 2023-12-11 10:00 对比表 很好的汇总。-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 11:32:41

回复

使用道具 举报

7
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 zhouds 于 2023-12-11 13:39 编辑 SIS和GDS应该单独设置可燃或有毒气体检测器,不能合用一台,也不能使用一入二出安全栅分开。对于联锁信号DO,不应该从SIS通讯到GDS。 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 13:36:19

点评

正解  发表于 2024-4-18 16:42
为什么不能使用一入二出安全栅分开  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:31
回复

使用道具 举报

8
pangsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--可燃有毒报警仪表必须接入GDS系统统一管理,进入SIS系统可以考虑先进SIS系统,再由SIS输出到GDS中报警和指示。-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 13:51:27

回复

使用道具 举报

9
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--此表满足SIL3认证,为什么不直接通讯到DCS画面检测呢-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 14:01:26

回复

使用道具 举报

简介--参考图:-登录查看全文

 

发表于 2023-12-11 16:51:56

回复

使用道具 举报

11
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--mutianly 发表于 2023-12-11 09:15 信号进SIS机柜  用一分二安全栅把信号给GDS 用什么安全栅-登录查看全文

 

发表于 2023-12-12 10:19:49

回复

使用道具 举报

12
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhouds 发表于 2023-12-11 13:36 SIS和GDS应该单独设置可燃或有毒气体检测器,不能合用一台,也不能使用一入二出安全栅分开。对于联锁信号DO ... 为什么不能使用一入二出安全栅分开 ...-登录查看全文

 

发表于 2023-12-12 10:31:05

回复

使用道具 举报

13
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhoudingshengs 发表于 2023-12-11 10:00 对比表 请问是哪个规范?-登录查看全文

 

发表于 2023-12-12 10:31:52

回复

使用道具 举报

14
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--段誉王语嫣 发表于 2023-12-12 10:19 用什么安全栅 隔离 和齐纳安全栅都可以 最好用隔离安全栅-登录查看全文

 

发表于 2023-12-13 08:04:36

回复

使用道具 举报

15
haioueVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zhoudingshengs 发表于 2023-12-11 16:51 参考图: 这个图来源哪里啊,GB504T93-2019中的附图与这个不完全一致-登录查看全文

 

发表于 2024-4-18 16:44:23

回复

使用道具 举报

16
zhdsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--GB/T50493-2019未具体对“参与SIS安全联锁的探头是否要在GDS的操作站上进行集中显示进行规定”,既然参与联锁了,应该有显示报警。参与SIS安全联锁的可燃气体探头应该接入GDS的操作站中集中显示.可以使用SIS与GDS硬 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-4-19 11:01:30

回复

使用道具 举报

简介--谢谢分享。-登录查看全文

 

发表于 2024-4-22 18:55:49

回复

使用道具 举报

18
qq_龙行天下808808VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--mutianly 发表于 2023-12-11 09:15 信号进SIS机柜  用一分二安全栅把信号给GDS 信号不独立,不符合规范标准-登录查看全文

 

发表于 2024-5-7 20:20:24

回复

使用道具 举报

简介--谢谢分享。-登录查看全文

 

发表于 2024-7-4 11:43:25

回复

使用道具 举报

20
blinblingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--        参与联锁了,当然应该有显示报警。         参与SIS安全联锁的可燃气体探头应该接入GDS的操作站中集中显示,可以使用SIS与GDS硬接线,将信号 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-7-18 16:54:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241372 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197