[讨论] 关于艾默生质量流量计中控ERR报警如何处置?

[复制链接]
1.8K |10
阅读字号:
名羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
原因很明确,就是现场吹扫,流量计检测到气体然后报错了导致中控报错,但是吹扫是不可避免的,专家看到了只说我这有报警,我怎么解释也不听我的,让我整改,大家这个有什么好的处理办法吗?

 

发表于 2024-10-22 09:23:14

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 名羊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
  已绑手机  
问你们厂仪表工程师啊,有问题找工程师啊

 

发表于 2024-10-22 09:26:29

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
中控DCS把这个报警抑制就好了

 

发表于 2024-10-22 10:17:11

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
mutianly 发表于 2024-10-22 10:17
中控DCS把这个报警抑制就好了

抑制的条件要怎么选呢 友友

 

发表于 2024-10-22 11:29:19

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
err报警改为日志模式,记得开车前改回来

 

发表于 2024-10-22 11:40:35

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
liu530014416 发表于 2024-10-22 11:40
err报警改为日志模式,记得开车前改回来

这样来回改太麻烦了,坛友,我们这个现场就是卸车吹扫的流量计,我觉得楼上那位说抑制的靠谱点,就是抑制条件不好找

 

发表于 2024-10-22 11:57:18

[发帖际遇]: 名羊 太幸运了,奖励 2 财富. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
名羊 发表于 2024-10-22 11:29
抑制的条件要怎么选呢 友友


选择抑制条件时,可以考虑以下几点:

1. **识别和定位**:首先确认需要抑制报警的具体设备和情境,例如确定是在吹扫过程中流量计会产生误报。

2. **设置抑制时间**:根据操作过程的时间,设定报警抑制的起始和结束时间。确保这个时间段覆盖了整个可能产生误报的操作时间。

3. **报警级别评估**:分析报警的重要性和紧急性,只对那些非关键性或非紧急性的报警进行抑制。

4. **审慎考虑安全**:确保抑制报警不会影响设备的安全运行和操作人员的安全。避免在关键安全环节抑制必要的报警。

5. **记录和通知**:抑制任何报警之前应该有完整的记录,并且相关人员(如操作员、安全管理员等)都需被明确通知。

6. **定期评审**:设定定期的检查和评审机制,评估报警抑制措施的效果和安全性,必要时进行调整。

通过这些步骤,可以有效地选择和设置抑制条件,确保操作过程中的安全和设备的正确运行。
.

 

发表于 2024-10-22 13:37:10

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
在流量计旁边并联一个支路,吹扫的时候关闭流量计支路,走旁通支路,就二个切断路的事。

 

发表于 2024-10-23 10:13:12

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
方法1:流量计吹扫前,利用工程师权限给流量一个正常的模拟值。方法2:流量计吹扫前,将该点报警抑制。吹扫完成后要记得恢复。

 

发表于 2024-10-24 08:38:46

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 ssln123 头上,ssln123 赚了 5 财富. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
DCS打到校验状态就可以了啊

 

发表于 2024-10-25 10:12:12

回复

使用道具 举报

Lily_n5Z99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
如果是一个表的话可以选择报警抑制,如果是多块表且操作有规律可以用工况管理来设置

 

发表于 2024-10-27 11:29:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-22 23:51

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077606 second(s), 97 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197