[讨论] 跪求自控大神指点,DCS联锁切断为F.C,能设计成得电关闭阀门吗?

[复制链接]
1.5K |17
阅读字号:
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
DCS联锁,正逻辑,最后输出1代表联锁触发,后面描述改成失电关闭。输出1 代表触发而已,DCS系统可以设置1或0触发,得电失电

 

发表于 2024-10-15 10:05:12

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
联锁逻辑错误,联系设计院更改。切断用阀门,故障安全型设计应为失电关闭。

 

发表于 2024-10-15 10:47:35

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

ccutkztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
SH∕T 3018-2003 石油化工安全仪表系统设计规范(SH通用标准-03代替)中,3.5 安全仪表系统应设计成故障安全型。得电关闭阀门是不对的

 

发表于 2024-10-15 11:00:07

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
阀门是FC的,一般正常情况是电磁阀得电,有气源,阀门打开,电磁阀失电,无气源,阀门关闭。得电关阀门的话,那你气路就是反过来的了。很少采用得电失气这种气路设计,都是得电得气,失电失气。还是好好问问设计人员,联锁不是小事。

 

发表于 2024-10-15 15:40:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 05:08

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.046392 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197