海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

 品牌 

[讨论] 防爆密封盒是否为防爆区仪表必备件?

[复制链接]
1.5K |13
阅读字号:
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
公司目前的变送器电缆配置为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头+防爆挠性管+防爆密封盒+镀锌管,这里有一个疑问,就是公司在组织讨论延续用这个防爆密封盒是否有必要,因为查询不到相关的强制文件,而按照应用来讲,防爆格兰头已经起到夹紧电缆并防爆的作用,希望得到大家的讨论

 

发表于 2024-6-26 11:12:09

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 DLP仪表刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hspjdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三年级  |  头衔:  TA暂未设置 
防爆密封盒在一些应用中不是必需的,主要取决于现场环境和安全要求。如果防爆格兰头已经能够满足防爆和密封要求,那么可能不需要额外使用防爆密封盒。建议可以咨询相关专业人士或检查具体的安全标准和规范,以确保系统的安全与合规。
.

 

发表于 2024-6-26 11:24:16

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
变送器+格兰头即可,穿线管或桥架口用胶泥或者橡胶堵头。电缆挑毛病可用铠缆。

 

发表于 2024-6-26 11:46:12

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hspjdsh 发表于 2024-6-26 11:24
防爆密封盒在一些应用中不是必需的,主要取决于现场环境和安全要求。如果防爆格兰头已经能够满足防爆和密封 ...

这东西我在规范上都没找到过啊

 

发表于 2024-6-26 13:22:35

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
自己发帖自己顶,希望路过的大佬给点建议

 

发表于 2024-6-27 08:12:21

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
防爆密封盒是什么?穿线盒?  我常规的做法是为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头(密封)+防爆挠性管(不密封)+镀锌管(不密封)。

 

发表于 2024-6-27 08:28:09

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
阿白_ugUmK 发表于 2024-6-27 08:28
防爆密封盒是什么?穿线盒?  我常规的做法是为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头(密封)+防爆挠性管(不密封 ...

自控安装图册HG/T 21581中连续式保护也没提到防爆密封盒。我理解是只要格兰头或挠性管有一个提供密封功能即可(一般是格兰头提供密封)。

 

发表于 2024-6-27 08:35:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
DLP仪表刘 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
阿白_ugUmK 发表于 2024-6-27 08:28
防爆密封盒是什么?穿线盒?  我常规的做法是为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头(密封)+防爆挠性管(不密封 ...

就是一个Y型的穿线盒,里面可以灌胶,感觉是不加格兰头的产物,以前也没怎么见过,但是公司一直延续这个做法,现在想把它取消掉,寻思看看有没有什么理论支撑,毕竟用了这么多年。

 

发表于 2024-6-27 08:36:36

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程-爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范中的5.3.4中规定:在爆炸性环境1区,2区,20区,21区,22区的钢管配线,应做好隔离密封,并应符合下列规定:1.电气设备无密封装置的进线口应装设隔离密封件。2.在正常运行时,所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封。
SHT3521-2013-石油化工仪表工程施工技术规程中的8.4.7保护管与就地仪表盘、仪表箱、接线箱、穿线盒等部件连接时,应有密封措施,并将管固定牢固。仪表及仪表设备进线口应用电缆密封接头密封。
这里提到的隔离密封,防爆格兰头应该就是的吧

 

发表于 2024-6-27 14:51:07

点评

这个描述的应该是防爆挠性管跟仪表之间没有隔离接头的情况下,也就是挠性管跟设备视作连通的情况下,需要在挠性管另外一端额外加隔离装置来密封。  详情 回复 发表于 2024-6-28 08:15
回复

使用道具 举报

hspjdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三年级  |  头衔:  TA暂未设置 
DLP仪表刘 发表于 2024-06-27 14:51
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程- ...


是的,您提到的防爆格兰头确实是用于实现隔离密封的装置之一。根据您所引用的国标GB-50257-2014和SHT3521-2013规范,确实需要在特定的危险环境中对电气设备的进线口进行密封处理,以确保安全。防爆格兰头可以夹紧电缆并实现密封,从而阻止可能的火花或燃爆物质进入设备内部。

如果防爆格兰头已经可以满足规范中对于隔离密封的要求,那么额外使用防爆密封盒可能不是必须的。不过,具体情况还是需要根据实际的应用环境和装置的具体要求来定。建议您可以进一步咨询相关专业人士或安全审核机构,以确保安全合规的同时也能优化成本。
.

 

发表于 2024-6-27 16:07:49

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-6-27 14:51
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程-爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范中的5.3.4 ...

这个描述的应该是防爆挠性管跟仪表之间没有隔离接头的情况下,也就是挠性管跟设备视作连通的情况下,需要在挠性管另外一端额外加隔离装置来密封。

 

发表于 2024-6-28 08:15:24

回复

使用道具 举报

本帖最后由 yuyong527 于 2024-7-4 12:39 编辑

不是,防爆密封盒不是防爆区仪表的必备。满足隔离密封即可。

依据AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范(见附件),当采用钢管布线时,可以采用两种布线方案。

_20240704123408.jpg


AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范(AQ3009-2007).pdf (2.31 MB, 下载次数: 3)

 

发表于 2024-7-4 12:35:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
DLP仪表刘 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
yuyong527 发表于 2024-7-4 12:35
不是,防爆密封盒不是防爆区仪表的必备。满足隔离密封即可。

依据AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范 ...

特别感谢!

 

发表于 2024-7-4 12:46:12

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
最早的防爆密封接头不是现在这种格兰的,用橡胶圈隔离。是Y型的,先穿好线,在另一个口往里面塞防爆密封胶泥密封。所以两个都安就重复了。

 

发表于 2024-7-15 14:45:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
DLP仪表刘 + 2 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

供应商查询【已收录入驻10187家企业】
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-29 20:48

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084230 second(s), 106 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197