[求助] 可燃有毒多介质释放源公用检测器?

[复制链接]
374 |6
阅读字号:
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各位,可燃一个释放源,多种介质能否公用同一个催化燃烧检测器?

有毒一个释放源,多种介质能否公用同一个电化学(红外、光致电离)检测器?
设计院一般可燃是设置单检测器,有毒是每种介质设置检测器?
这具体如何判断?依据是?

 

发表于 2024-6-24 14:04:36

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 小傅fu 于 2024-6-24 14:09 编辑

可燃一个释放源,多种介质能否公用同一个催化燃烧检测器?
   回答:不可以。催化燃烧检测器通常针对的是单一或特定范围的可燃气体,其工作原理基于催化燃烧的热效应原理,通过测量铂丝的电阻变化来检测可燃气体浓度。由于不同可燃气体在燃烧时产生的热量不同,因此一个催化燃烧检测器很难同时准确检测多种可燃气体。
依据:催化燃烧式传感器用于检测可燃气体时,主要依赖于可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,导致载体温度升高,进而引起铂丝电阻变化。这种原理决定了其对于特定可燃气体或气体范围的适用性。

有毒一个释放源,多种介质能否公用同一个电化学(红外、光致电离)检测器?
   回答:视情况而定。对于电化学检测器,其通过传感器电极表面的化学反应来检测气体,理论上可以检测多种有毒气体,但需要考虑不同气体在电极上反应的兼容性和选择性。红外和光致电离检测器通常具有更广泛的气体检测能力,但同样需要考虑气体的光谱吸收特性和电离特性。
依据:电化学传感器分为二电极和三电极两种类型,目标气体在传感电极上发生反应,产生的电流与气体浓度成正比。然而,对于多种有毒气体混合的情况,如果各种气体在电极上的反应存在干扰或重叠,则可能需要分别设置检测器。

设计院一般可燃是设置单检测器,有毒是每种介质设置检测器?
   回答:是的。设计院在设计和设置气体探测器时,通常会遵循一定的规范和标准。对于可燃气体,由于考虑到其易燃性和爆炸性,一般会针对单一释放源设置单独的检测器,以确保检测的准确性和可靠性。对于有毒气体,由于不同有毒气体对人体的危害程度和检测要求可能不同,因此通常会针对每种介质设置单独的检测器。
依据:参对于既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质,应设有毒气体探测器;可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体,应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。这表明在设计和设置气体探测器时,需要考虑气体的种类和特性,以及检测和报警的要求。

 

发表于 2024-6-24 14:07:29

点评

感谢回复~ 根据您的回复,我理解为:可燃、有毒都应该根据每种介质设置单独的检测器,假如根据现场混合气体以及选用的检测器类型分析后,判断多种介质可能可以共用检测器? 那么分析判断一般由可燃有毒检测器厂家  详情 回复 发表于 2024-6-24 14:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
marry + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可燃气体如果是同一类型的且对检测器的干扰可以忽略,可以使用同一个催化燃烧检测器。但是如果多种介质之间存在干扰或者不同介质的燃点、爆炸下限不同,通常建议使用单独的检测器。

对于有毒气体,由于不同气体的检测原理和灵敏度可能不同,一般推荐对每种有毒介质使用专门的电化学、红外或光致电离检测器。这样能确保准确监测到特定有毒气体的浓度。

通常设计院的标准做法是基于安全考虑,为每种潜在有害气体配置独立的检测器,以保证检测的准确性和及时性。具体选择和配置检测器的依据通常包括:气体类型、潜在危害、环境条件、干扰因素等。
.

 

发表于 2024-6-24 14:15:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
marry + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小傅fu 发表于 2024-6-24 14:07
可燃一个释放源,多种介质能否公用同一个催化燃烧检测器?
   回答:不可以。催化燃烧检测器通常针对的是 ...

感谢回复~
根据您的回复,我理解为:可燃、有毒都应该根据每种介质设置单独的检测器,假如根据现场混合气体以及选用的检测器类型分析后,判断多种介质可能可以共用检测器?
那么分析判断一般由可燃有毒检测器厂家进行?都要提供哪些资料给他们呢?

 

发表于 2024-6-24 14:32:07

回复

使用道具 举报

sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提供现场可燃和有毒的气体名称就可以了

 

发表于 2024-7-4 17:09:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065039 second(s), 64 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197