氨气泄漏点距离地面1米,气体报警仪安装高度设置2米合适吗?如果泄漏点距离地面2米,安装高度设置4米会不会太高了?

 

发表于 2024-6-6 17:15:25

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 d_bA1I1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
氨气比空气轻,会向上升。如果氨气泄漏点距离地面1米,将气体报警仪安装在2米高是合适的。如果泄漏点距离地面2米,在4米高处安装报警仪可能会导致检测不及时,建议安装在3米左右的高度。
.

 

发表于 2024-6-6 17:31:15

点评

一句话,比空气轻,释放源上方2m内。  发表于 2024-6-7 09:06

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
这种事情无需问

 

发表于 2024-6-7 08:59:02

GB 50493-2019 ж.pdf

14.18 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 1财富  [记录]  [预览]  

GB 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

回复

使用道具 举报

linzjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8100827】  已绑手机  
GB/T 50493-2019 第6.1.2条:“检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m~1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5 m~1m”。
条文说明:“检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和煤气时),检测器高出释放源所在高度1~2m,且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体。当检测指定部位的氢气泄漏时,检测器宜安装于释放源周围及上方1m的范围内,太远则由于氢气的迅速扩散上升,起不到检测效果。”

 

发表于 2024-6-7 09:02:46

点评

学习了  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:08
回复

使用道具 举报

dajunwenziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
linzj 发表于 2024-6-7 09:02
GB/T 50493-2019 第6.1.2条:“检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板 ...

学习了

 

发表于 2024-8-29 14:08:03

回复

使用道具 举报

zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大三  |  头衔:  【化工仪表专家】
已绑手机   已实名  
这些都有规范的,检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m~1m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5 m~1m”。查查规范即可。

 

发表于 2024-12-10 11:50:38

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
看图

 

发表于 2024-12-10 13:45:31

жGBT 50493.jpg
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.142393 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197