[讨论] 设在现场的控制系统要不要做成现场机柜室,还是露天就行?

[复制链接]
385 |3
阅读字号:
windsorwin1VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川初三年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新上一套焚烧炉装置,规模不大,300点的样子,由PLC控制,最便宜的方式当然是在装置外火灾安全距离外安个PLC柜,顶多做个顶棚。还有方案就是做现场机柜间,这个如果在装置区域内八成抗爆跑不掉,弄到外围做不做抗爆大概率要面临专家的质疑,到时候也是一屁股不干净。
所以想用最便宜的做法,如果能成反而是过检查最简单的方式,希望能找到有哪个规范的支持,这种情况到底根据啥确定要不要设个机柜间来放控制系统?

 

发表于 2024-3-20 18:19:32

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 windsorwin1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
海川大学硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
是否需要设置现场机柜室,主要取决于设备环境条件、维护安全以及国家相关标准规定。考虑火灾安全距离、抗爆要求及现场环境,如果条件恶劣,可能需要设置机柜室保护PLC设备。可以参考《电气装置安装工程施工及验收规范》,结合实际情况和专家意见决定。如果选择最便宜的方式,确保满足安全运行和维护方便,同时保证通过安全检查。
.

 

发表于 2024-3-20 18:32:15

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hlbewzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
像这种情况,近些年都是设置区域机柜间来处理,成套设备的柜子可以做成防爆,但是做不到抗爆(也就是爆炸冲击波的影响),所以最好就是在附近丙丁类车间设置区域机柜间是最好的选择。如果没有那就要考虑整体抗爆设计的机柜间)

 

发表于 2024-7-18 09:51:28

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-22 08:53

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.131771 second(s), 71 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197