[已解决] DCS调节阀画面设置中“滞环”是什么意思?

[复制链接]
1.7K |10
|关注本帖
阅读字号:
中华情VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

由手机上传

由手机上传

 

发表于 2024-1-3 14:18:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 中华情 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 jlshnlhj 于 2024-1-3 19:54 编辑

是 系统判断报警恢复的 hysteresis value:滞后值。Alarm restoration conditions:PV<=HH-HYS,PV>=LL+HYS。目的是:避免PV在报警值上下波动时频繁报警(如果没有此值,会:报警-正常-报警-正常......),只有脱离报警值+,-滞后值后,PV才算恢复正常。

 

发表于 2024-1-3 19:45:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

中华情楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
jlshnlhj 发表于 2024-1-3 19:45
是 系统判断报警恢复的 hysteresis value:滞后值。Alarm restoration conditions:PV=LL+HYS。目的是:避免 ...

原来这么深奥的啊?简单通俗,就是什么了?谢谢!

 

发表于 2024-1-3 21:42:57

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
中华情 发表于 2024-1-3 21:42
原来这么深奥的啊?简单通俗,就是什么了?谢谢!

比如 你液位设置高报警 H 70,HH 80,HHH 90,滞环设置5,液位大于70 80 90 会触发响应等级报警,当液位低于85 高3限报**为高2限报警,低于75,高2限报**为高1限报警,低于65,恢复正常。

 

发表于 2024-1-4 09:36:40

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
类似死区吧

 

发表于 2024-1-4 13:32:48

回复

使用道具 举报

cjycjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
避免频繁报警,比如 你压力设置报警 H90, L10,滞环设置5,压力大于90 或者低于10会报警,当压力高报警出现后,在压力不低于85之前不会再有第二次高报警。(例如压力超过90报警后,压力下到86又上到91不会出现第二次高报警),,当压力低报警出现后,在压力不高于15之前不会再有第二次低报警。只有压力高于15后再低于10才会出现第二次低报警。

 

发表于 2024-1-4 21:05:33

回复

使用道具 举报

中华情楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
cjycjy 发表于 2024-1-4 21:05
避免频繁报警,比如 你压力设置报警 H90, L10,滞环设置5,压力大于90 或者低于10会报警,当压力高报警出现 ...

哦哦,谢谢!

 

发表于 2024-1-6 07:07:35

回复

使用道具 举报

AirborneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
谢谢分享谢谢

 

发表于 2024-1-9 09:18:17

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  




“滞环”,是仪表回差构成那个环。输出量与先前输入量顺序有关的一种特性。

image.png


 

发表于 2024-1-9 15:40:11

回复

使用道具 举报

中华情楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2024-1-9 15:40
“滞环”,是仪表回差构成那个环。是输出量与先前输入量顺序有关的一种特性。

谢谢分享!

 

发表于 2024-1-23 17:54:30

回复

使用道具 举报

我的名片景新_f0DWlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川研究者  |  头衔:  【中化学-系统工程师】
已绑手机  
避免频频繁报警,可以理解为回差。700的系统这方面做的还是很好的,监控画面就可以设置。

 

发表于 2024-4-5 15:29:57

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.055953 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197