一、消防泵及消防系统用电负荷
GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》第9章电气 9.1 消防电源、配电及一般要求
9.1.1 大中型石油化工企业消防水泵房用电负荷应为一级负荷
GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》第9章消防设施9.3消防给水9.3.7条消防泵的供电应符合下列规定:
2 室外消防设计水量大于25L/S的厂房(仓库)、储罐区等应按两个动力源设置
3 设有自动喷水灭火系统或固定泡沫灭火系统的消防泵,应按两个独立动力源设置:一级负荷供电或备用泵宜采用柴油泵。
GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》第11章电气 11.1 消防电源、配电
11.1.1 消防泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明和疏散指示标志以及电动防火门、窗、防火卷帘、阀门等消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 消防泵供电要求应按本标准第9.3.7条执行
2 下列建构筑物、储罐(区)和堆场除消防泵以外的其他消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30Ls的厂房、仓库;
2)室外消防用水量大于35Ls的露天生产设施区、可燃物质堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。
3 不同负荷级别消防电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。
11.1.2 消防控制室消防用电设备、消防水泵和泡沫消防水泵、防烟与排烟风机、消防电梯等重要的低压消防设备的供电,应在其最末一级配电装置或配电箱处设置双电源自动切换装置。
结合第11章电气 11.1 消防电源、配电GB 51283-202011.1.2条,依据GB50052-2009《供配电系统设计规范》和GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》相关条文的要求划分:气体检测系统、应急照明、DCS系统、SIS系统、GDS系统是一级负荷中特别重要负荷;消防设备(消防泵及配套泵类,排烟,事故风机,消防报警等)属于一级负荷。
综上,消防设施是否纳入一级负荷已经很明确了。

二、可燃气体和有毒气体检测报警系统用电负荷
GBT 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 中 第33.0.9条原文
3.0.9 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。
也就是说可燃气体和有毒气体检测报警系统属于一级用电负荷而且是一级用电负荷中的特别重要负荷。

三、基本过程控制系统和安全仪表系统用电负荷
HG/T 20509-2014 仪表供电设计规范3 仪表供电范围、负荷等级与电源类型
3.1 供电范围
3.1.1 测量和控制仪表的供电应包括下列内容:
1 测量仪表、执行机构、常规监控仪表;
2 DCSFCSPLC和监控计算机等系统;(基本过程控制系统)
3 在线分析仪表系统;
4 SIS;(安全仪表系统)
5 可燃气体和有毒气体检测报警系统
6 CCS.
3.1.2 仪表辅助设施的供电,应包括仪表盘(机柜)内照明、插座。
3.2 负荷等级与电源类型
3.2.1 仪表电源负荷分级的划分应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的有关规定,仪表电源负荷可分为两个等级,即一级负荷中特别重要的负荷和三级负荷。
3.2.2 仪表工作电源按仪表电源负荷分级的需要可分为UPS和普通电源。
3.2.3 仪表电源负荷属于一级负荷中特别重要的负荷时,应采用UPS;仪表电源负荷属于三级负荷时,可采用普通电源。
综上,DCSSISGDS系统属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS供电。

四、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015〕113号文)
25条涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源(UPS)的。
控制系统作为一级负荷中的特别重要负荷应设置UPS供电,而UPS输入电源尚未纳入一级负荷。尽管第25条中间有一个“或”字,但前者为生产装置(动设备)设置双重电源供电,后者为控制系统未设置不间断电源(弱电系统柜供配电),其实是两个不同的方向。
举个例子:如果停电了,控制系统还有UPS供配电,而涉及放热反应的危险化工工艺生产装置传动设备处于无电状态,冷媒输送泵等处于无电状态,那么单控制系统有电,异常停电紧急情况下操作人员除了看看,估计什么也做不了。

五、《省应急管理厅关于印发〈江苏省重点化工企业全流程自动化控制改造验收规范(试行)〉的通知》(苏应急〔2021〕48号,附件1)
附件1全流程验收表第11条“处于备用状态的有毒气体应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能,吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵,备用泵应具备低压或低流量自启动功能,用电负荷应为一级负荷

以上仅供参考。

来自群组: 自控仪表

 

发表于 2023-7-2 10:18:16

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cww9521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

根据相关规范和法规的说明,关于危化企业一级用电负荷的规范如下:

1. 消防泵及消防系统用电负荷:消防泵房用电负荷应为一级负荷,特别重要的消防设备也属于一级负荷。

2. 可燃气体和有毒气体检测报警系统用电负荷:可燃气体和有毒气体检测报警系统属于一级用电负荷中的特别重要负荷,宜采用UPS电源装置供电。

3. 基本过程控制系统和安全仪表系统用电负荷:基本过程控制系统和安全仪表系统属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS供电。

4. 放热反应的危险化工工艺生产装置:放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统设置不间断电源(UPS)。控制系统作为一级负荷中的特别重要负荷应设置UPS供电,而UPS输入电源尚未纳入一级负荷。

5. 有毒气体应急处置系统:处于备用状态的有毒气体应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能,吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵,备用泵应具备低压或低流量自启动功能,用电负荷应为一级负荷。

综上所述,危化企业一级用电负荷的规范主要根据不同设备和系统的重要程度来划分,重要设备和系统应采用UPS供电,并符合相关的国家标准和规定。
.

 

发表于 2023-7-2 12:18:34

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

最新话题


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-6-16 14:06

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.043834 second(s), 53 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197