一、消防泵及消防系统用电负荷 GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》第9章电气 9.1 消防电源、配电及一般要求 9.1.1 大中型石油化工企业消防水泵房用电负荷应为一级负荷。 GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》第9章消防设施9.3消防给水9.3.7条消防泵的供电应符合下列规定: 2 室外消防设计水量大于25L/S的厂房(仓库)、储罐区等应按两个动力源设置; 3 设有自动喷水灭火系统或固定泡沫灭火系统的消防泵,应按两个独立动力源设置:一级负荷供电或备用泵宜采用柴油泵。 GB 51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》第11章电气 11.1 消防电源、配电 11.1.1 消防泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明和疏散指示标志以及电动防火门、窗、防火卷帘、阀门等消防用电设备,其电源应符合下列规定: 1 消防泵供电要求应按本标准第9.3.7条执行。 2 下列建构筑物、储罐(区)和堆场除消防泵以外的其他消防用电应按二级负荷供电: 1)室外消防用水量大于30L/s的厂房、仓库; 2)室外消防用水量大于35L/s的露天生产设施区、可燃物质堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。 3 不同负荷级别消防电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。 11.1.2 消防控制室的消防用电设备、消防水泵和泡沫消防水泵、防烟与排烟风机、消防电梯等重要的低压消防设备的供电,应在其最末一级配电装置或配电箱处设置双电源自动切换装置。 结合第11章电气 11.1 消防电源、配电GB 51283-2020第11.1.2条,依据GB50052-2009《供配电系统设计规范》和GB50160-2008《石油化工企业设计防火标准》相关条文的要求划分:气体检测系统、应急照明、DCS系统、SIS系统、GDS系统是一级负荷中特别重要负荷;消防设备(消防泵及配套泵类,排烟,事故风机,消防报警等)属于一级负荷。 综上,消防设施是否纳入一级负荷已经很明确了。
二、可燃气体和有毒气体检测报警系统用电负荷 GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 中 第3款3.0.9条原文 3.0.9 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。 也就是说可燃气体和有毒气体检测报警系统属于一级用电负荷而且是一级用电负荷中的特别重要负荷。
三、基本过程控制系统和安全仪表系统用电负荷 查HG/T 20509-2014 仪表供电设计规范3 仪表供电范围、负荷等级与电源类型 3.1 供电范围 3.1.1 测量和控制仪表的供电应包括下列内容: 1 测量仪表、执行机构、常规监控仪表; 2 DCS、FCS、PLC和监控计算机等系统;(基本过程控制系统) 3 在线分析仪表系统; 4 SIS;(安全仪表系统) 5 可燃气体和有毒气体检测报警系统; 6 CCS. 3.1.2 仪表辅助设施的供电,应包括仪表盘(机柜)内照明、插座。 3.2 负荷等级与电源类型 3.2.1 仪表电源负荷分级的划分应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的有关规定,仪表电源负荷可分为两个等级,即一级负荷中特别重要的负荷和三级负荷。 3.2.2 仪表工作电源按仪表电源负荷分级的需要可分为UPS和普通电源。 3.2.3 仪表电源负荷属于一级负荷中特别重要的负荷时,应采用UPS;仪表电源负荷属于三级负荷时,可采用普通电源。 综上,DCS、SIS、GDS系统属于一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS供电。
四、《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015〕113号文) 第25条涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源(UPS)的。 控制系统作为一级负荷中的特别重要负荷应设置UPS供电,而UPS输入电源尚未纳入一级负荷。尽管第25条中间有一个“或”字,但前者为生产装置(动设备)设置双重电源供电,后者为控制系统未设置不间断电源(弱电系统柜供配电),其实是两个不同的方向。 举个例子:如果停电了,控制系统还有UPS供配电,而涉及放热反应的危险化工工艺生产装置传动设备处于无电状态,冷媒输送泵等处于无电状态,那么单控制系统有电,异常停电紧急情况下操作人员除了看看,估计什么也做不了。
五、《省应急管理厅关于印发〈江苏省重点化工企业全流程自动化控制改造验收规范(试行)〉的通知》(苏应急〔2021〕48号,附件1) 附件1全流程验收表第11条“处于备用状态的有毒气体应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能,吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵,备用泵应具备低压或低流量自启动功能,用电负荷应为一级负荷。”
以上仅供参考。