[求助] 双液位计显示不一致问题

[复制链接]
1.8K |9
阅读字号:
延长延安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 延长延安 于 2022-6-15 15:15 编辑

专家检查发现我公司常压罐区储罐液位计只有一套现场磁翻板液位计和一套远传液位计,依据SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范6.3.4 压力储罐应另设一套专用于高高液位报警并联锁切断储罐进料管道阀门的液位测量仪表或液位开关。高高液位报警的设定高度,不应大于液相体积达到储罐计算容积的 90%的高度。


我公司再次增加了一套双法兰远传液位计,可液位计显示不一致。要求自控调到一致,自控已无法调为由,不调。请问这属于隐患吗?我可以以隐患名义要求整改吗?有标准规范要求没?

 

发表于 2022-6-15 13:36:09

IMG_20220426_091437_8 (1).webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 延长延安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这是什么专家啊,检查常压罐区,按照压力罐的标准来说事,真是不够专业
两套双法兰液位计,取压点是否完全一致,液位计设定密度是否完全一致,液位计导压管内的硅油密度是否完全一致,这都影响液位计的测量值,一点点对比吧

 

发表于 2022-6-15 14:05:34

回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2022-6-15 14:05
这是什么专家啊,检查常压罐区,按照压力罐的标准来说事,真是不够专业
两套双法兰液位计,取压点是否完全 ...

从仪表专业来讲:液位调成一致是可能达到的,只是影响因素较多,调成一致难度较大 对吧!

 

发表于 2022-6-15 14:53:33

点评

不是调的问题,是测量基准点和计算方法的问题,再有就是两块压差液位计之间的测量误差的问题  详情 回复 发表于 2022-6-15 16:03
回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2022-6-15 14:05
这是什么专家啊,检查常压罐区,按照压力罐的标准来说事,真是不够专业
两套双法兰液位计,取压点是否完全 ...

我们现场全部全部安装了,十几个罐,安装的之难看!!!

 

发表于 2022-6-15 15:13:27

回复

使用道具 举报

延长延安 发表于 2022-6-15 14:53
从仪表专业来讲:液位调成一致是可能达到的,只是影响因素较多,调成一致难度较大 对吧!

不是调的问题,是测量基准点和计算方法的问题,再有就是两块压差液位计之间的测量误差的问题

 

发表于 2022-6-15 16:03:03

回复

使用道具 举报

csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这双法兰液位计装的位置都不对,不能低于储罐的

 

发表于 2022-6-20 10:23:06

回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
csxl123456 发表于 2022-6-20 10:23
你这双法兰液位计装的位置都不对,不能低于储罐的

都是为了整改,有具体安全规范吗? 学习学习

 

发表于 2022-6-20 15:36:55

回复

使用道具 举报

FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照你图中的这个安装方式,仪表的零点需要做迁移调整。

 

发表于 2022-7-7 10:33:41

回复

使用道具 举报

wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安装方式不合适。气相测压管里有凝液怎么办

 

发表于 2022-7-8 15:23:31

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先,这也不是双法兰呀,这单法兰,另外一侧引压罐顶。第二,调成一致完全没问题可以实现。第三,用这个联锁开玩笑吧,正压侧在放空部位容易沉积铁锈油泥,负压侧容易凝液造成不准,冬季保温还是个问题,建议改喽

 

发表于 2022-8-3 19:37:31

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272731 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197