在炼油化工企业看了一些燃料气加热炉和焚烧炉,燃料气有用天然气或自产干气的,发现加热炉的燃料气进线处一般设置了阻火器,但在焚烧炉就没有设置阻火器,厂家认为没有必要。觉得既然都是燃料气,炉型虽然不同,但是性质是一样的,为什么焚烧炉就不需要呢?有设计规范依据吗?

 

发表于 2022-1-19 09:37:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

有一个规范,焚烧炉的进口要设置阻火器

 

发表于 2022-1-19 16:02:02

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
你说的进口是指天然气进口还是废气的进口?废气的进口需要设置阻火器的。

 

发表于 2022-1-21 08:28:46

点评

我们用的是天然气,没有阻火器布置。难道不需要考虑回火吗?  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wydbn + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2022-1-21 08:28
你说的进口是指天然气进口还是废气的进口?废气的进口需要设置阻火器的。

我们用的是天然气,没有阻火器布置。难道不需要考虑回火吗?

 

发表于 2022-1-21 09:17:42

点评

我看了一下,没有设置阻火器,设置有紧急切断阀  详情 回复 发表于 2022-1-23 09:59
回复

使用道具 举报

bxf0702VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我见过有设阻火器的,也有不设阻火器的,工艺流程基本相同,不知道依据是什么

 

发表于 2022-1-22 22:58:41

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
wydbn 发表于 2022-1-21 09:17
我们用的是天然气,没有阻火器布置。难道不需要考虑回火吗?

我看了一下,没有设置阻火器,设置有紧急切断阀

 

发表于 2022-1-23 09:59:06

回复

使用道具 举报

1、燃气用切断阀足够,因为燃气成分混合均匀,是经中高压减压进来的,相对稳定,有连锁切断足够,压力低也点不起火来,你加个管道阻火阀也没毛病,但是定期检查就需要拆卸是个安全隐患(涉及燃气管道的吹扫置换等);
2、而生产性干气具有不稳定性、组分复杂,生产装置异常或尾气处理系统异常,与生产装置的应急有关,与送气主管道必须有效阻断,是关键安全装置,符合保护层设置。

 

发表于 2022-1-23 14:24:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wydbn + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
通常来说,非预混燃烧不会回火,因为管道里没有空气。
但是会在管道内燃料气压力低的情况下,吸入空气,燃料气的流速不足以阻止火焰的传播。
所以在GB50160 7.2.12里提到了无低压保护仪表的情况下需要安装阻火器。
7.2.12 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa(表),且无低压自动保护仪表时,应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置阻火器。

 

发表于 2022-1-23 16:20:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wydbn + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

出去安全考虑,应该还是要装一个

 

发表于 2022-1-24 15:20:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wydbn + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
需要装。
依据:1.《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH∕T 3122-2013)第19.1条 加热炉燃料气管道上应设置阻火器。
2.《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2027-2013 )第6.5.2条  治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器(防火阀),阻火性能应按照HJ/T 389-2007中5.4的规定进行检验。

 

发表于 2022-1-28 01:18:04

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257056 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197