[讨论] 关于防爆区域可燃、有毒气体报警器的接地问题?

[复制链接]
21.4K |26
|关注本帖
阅读字号:
hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
SHT 3081-2019《石油化工仪表接地设计规范》规范就是推荐规范,条款又不是强条,都按规范实施,那装置就没法要了。

即便你接地了,我去检查也能让你不合格,譬如接地线是否接在接地扁钢上了,是否用接地端子了,接地点的位置与强电的距离等等等等等等。

 

发表于 2021-6-9 10:18:51

回复

使用道具 举报

每个专家解读的规范不一样,但是也别和专家较真,尽量配合就好

 

发表于 2022-10-7 10:34:39

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

7号当铺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【自控设计从业者】
已绑手机  
有些问题专家主观性比较强,如果接地的话,工程量可大了。

 

发表于 2022-10-9 11:17:25

回复

使用道具 举报

hbyc30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
现在咬文嚼字专家越来越多。外壳接地目的是保护接地,可24伏本身就是安全电压!
如果按照专家说法,接地可以,要是整改起来非常麻烦,每个点都要引到接地扁铁。狗屁专家不顾实际,怎么保证装置运行期间冒着动火风险,而且整改任务量巨大!
希望自动化协会们顶起来

 

发表于 2022-10-21 19:51:52

回复

使用道具 举报

mazhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
根据我的经验,不要和专家过于纠缠,提出来就改呗,不然后果你知道的,他在下一站等着你呢。

 

发表于 2022-10-26 12:19:34

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机  
仪表接地的目的:1、人身安全。2、防爆安全。3、运行安全。4、仪表安全。

 

发表于 2022-10-30 14:16:29

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
.

GB 50493 中有规定,接线按 GB 50058 要求进行;

例外:对于两线制本安报警器,接地要求同本安变送器;
  对采用齐纳安全栅的报警器,不接地。

GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范.pdf (9.17 MB, 下载次数: 2, 需虚拟分: 50财富)

 

发表于 2022-10-31 15:23:05

回复

使用道具 举报

wugemailVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
fengxiaosa 发表于 2022-10-31 15:23
.

GB 50493 中有规定,接线按 GB 50058 要求进行;

报警器接地我所见的专家检查,基本上都要求接地,最简单的实施办法不需要动火,就是在穿线管上安装接地抱箍,用接地线接到报警检测仪的接地螺杆上就可以了。

 

发表于 2022-10-31 22:16:32

点评

赞同  发表于 2022-11-1 14:57
回复

使用道具 举报

我爱一条柴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机  
wugemail 发表于 2022-10-31 22:16


报警器接地我所见的专家检查,基本上都要求接地,最简单的实施办法不需要动火,就是在穿线管上安装接地抱箍,用接地线接到报警检测仪的接地螺杆上就可以了。
这样是不行的,接地不可靠,还是得整改

 

发表于 2022-11-3 22:57:50

回复

使用道具 举报

哄哄_TCI1ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
hbyc30 发表于 2022-10-21 19:51
现在咬文嚼字专家越来越多。外壳接地目的是保护接地,可24伏本身就是安全电压!
如果按照专家说法,接地可 ...

也许专家是从防爆角度考虑的。比如外壳带电又接触某些物体产生电位差打了个火,然后炸了?

 

发表于 2023-10-24 16:39:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.095163 second(s), 97 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197