各位大神,煤制天然气后续的LNG 的都采用啥工艺,MRC 还是啥,脱水、脱汞
大检修为什么总选择在酷暑天气进行?
大检修开始了。酷暑难当,工人们只能通过提早上班,延迟下班,避开中午炎热时段,
[寻]苯酚与甲醇反应合成间甲酚
请问大家:目前国内有没有公司开发出苯酚与甲醇在催化剂的作用下合成“间甲酚”的工艺
【悬¥100起】求助关于乙烯基己内酰胺的资料
需要乙烯基己内酰胺的市场需求、国内外产能、生产工艺等相关资料

[求助] SIS急停按钮怎么控制电动阀

[复制链接]
7.2K |10
阅读字号:
hz9767VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
         应要求装置加入SIS系统,但原有DCS系统使用电动调节阀,现在有一个问题就是SIS系统的急停按钮是通过24V的中间继电器来使阀和泵在紧急状态下断电关闭的,可是使用的是电动阀当切断阀,无法实现继电器控制电动阀的通断,电磁阀可以,但电磁阀没有阀位反馈,无法知道阀门开还是关,没有气源,无法使用气动阀。哪位高手帮帮忙,怎么实现按下急停按钮后继电器能让电动阀断电关闭,怎么接线。不胜感激。电动阀有备用电源。

这是联锁逻辑图

这是联锁逻辑图

这是联锁逻辑图

 

发表于 2019-7-12 13:50:36

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hz9767 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
规范有要求,SIS的执行机构必须是气动阀,用电动阀不可以。安监一旦查出来,这就是重大隐患,可以给你们下停产通知。

 

发表于 2019-7-12 14:05:12

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hz9767楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
ssln123 发表于 2019-7-12 14:05
规范有要求,SIS的执行机构必须是气动阀,用电动阀不可以。安监一旦查出来,这就是重大隐患,可以给你们下 ...

设计院的说没有强制规定用什么形式的阀

 

发表于 2019-7-12 14:16:59

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
参看规范 GB/T50770-2013   7.1.2条

 

发表于 2019-7-12 14:53:28

回复

使用道具 举报

locky83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
标准里的确有明确规定,石油化工行业安全仪表系统不宜采用电动控制阀门

 

发表于 2019-7-15 22:59:25

回复

使用道具 举报

locky83 发表于 2019-7-15 22:59
标准里的确有明确规定,石油化工行业安全仪表系统不宜采用电动控制阀门

不宜,那就是还可以勉强使用的。没有强制的意思。

 

发表于 2019-7-16 19:26:06

回复

使用道具 举报

PilgrimageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
需要换成电液执行机构才能失电动作。电动阀失电是保持。

 

发表于 2019-7-17 09:18:32

回复

使用道具 举报

serein521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
先不考虑规范的要求,我的思路是:
1、如果电动阀带位式控制模式最好了,接线改成位式控制,继电器失电,阀门全关;
2、如果没有位式控制,则在SIS中做一个选择控制。正常时的回路电动阀可以调节。联锁信号过来时,切换到事故回路,强制给电动阀送关闭信号,而且这个信号优先级最高。
另外还有一个就是阀门联锁关闭后当工艺确认后,需要手动复位电动阀才可以继续使用

 

发表于 2019-7-17 09:41:02

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
既然都说不宜了是有一定原因的,为什么还要选择电动阀?

 

发表于 2019-7-17 11:10:35

回复

使用道具 举报

斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
停电关阀做不到啊,其他都好解决。

 

发表于 2019-7-17 13:02:05

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
电动阀没法实现故障安全的

 

发表于 2019-7-17 17:21:19

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-6-30 19:16

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.244420 second(s), 113 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197