各位海友:
    本人在现场配合施工时,经常有施工队反映有的管道没有放空或排液,无法进行水压试验。但是却没有查到相关标准规范规定,配管时要考虑管道的水压试验。不知道哪位知道有相关标准或规范,如果不需要,有什么好的办法进行试验。

 

发表于 2018-9-2 20:20:13

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 d_unique 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
接临时管道的方法很多,我们厂那么多的新建或改建项目,没听说有抱怨这个的。
规范的制定也是基于现场实践施工经验的,施工方或设计方不懂这个都是不应该。

 

发表于 2018-9-2 21:36:13

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
sdwfsgyykai + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水联运和吹扫毕竟只是开工前的一个工序,水联运完成后的排水可以分为:管道导淋及地处导淋排水、吹扫残余水分、有特殊要求的可以热氮/热风吹扫、原料脱水等等方式

 

发表于 2018-9-3 07:50:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

配管最基础的高处放空、低处倒淋。只能说明你们没有规范施工。

 

发表于 2018-9-3 08:10:44

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规格书里会有要求。

 

发表于 2018-9-3 08:17:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdwfsgyykai + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管道的高点放空与地点排放问题
1.一般设计院对于开车与停车影响比较的的管线,会设计时设置高点与低点,但不会所有管线全都会设计
2.施工方的试压包可以增加低点和高点排放,然后提交给设计院,设计院出竣工图时,将新增加的排放点加上

 

发表于 2018-9-3 08:19:58

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我也遇到过,没在管架的管道上设高点排气,由于有两个过路桥架,施工单位说无法水压试验,让改成气压试验。没办法,只好认了。后来就知道要安装高点排气和低点排液了。

 

发表于 2018-9-3 08:51:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077985 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197