tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 tiandiyixian 于 2017-5-5 14:18 编辑
joseph119 发表于 2017-5-5 14:06
你的概念解释的都很对,但不知道你是否理解了我帖子里所说的内容:
    你提到的“系统回路中控制器 ...

亲,有一篇串级控制系统相关资料,你可以看看http://bbs.hcbbs.com/thread-1776058-1-1.html
里面有介绍的控制器的正反作用,以及你说的那些。如果不相信里面的介绍,你也可以百度其他的或是找相关的教材,FO一般对应的就是正作用,FC是反作用。

 

发表于 2017-5-5 14:15:30

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
tiandiyixian 发表于 2017-5-5 14:15
亲,有一篇串级控制系统相关资料,你可以看看http://bbs.hcbbs.com/thread-1776058-1-1.html
里面有介绍 ...

FO一般对应的就是正作用,FC是反作用。对应谁的正反作用?控制器?定位器?AO输出?

 

发表于 2017-5-5 14:25:31

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
joseph119 发表于 2017-5-5 14:25
FO一般对应的就是正作用,FC是反作用。对应谁的正反作用?控制器?定位器?AO输出?

当然是控制器,亲,你没发现大家讨论的对象吗???你所说的定位器或是AO输出,只是局部设置,为了达到方便直观显示或是控制的目的,你所说的FO(气关阀)是反作用,不是控制器反作用,而是对应我说的负,这只是系统的一个点,大家所讨论的是单个回路里或是复杂控制系统里的正反作用。

 

发表于 2017-5-5 14:38:24

回复

使用道具 举报

coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
这个FO阀门的阀门定位器的正反作用设置的是什么?

 

发表于 2017-5-6 09:53:13

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有问题,反作用对的。至于前面他们说的fo,fc这个跟正反作用没关系。正反作用对工艺控制来说的,比如流量大了阀门关小点,流量小了开大点。达到趋于稳定状态。为什么有fo.fc这个东西。可以这么理解,就是为了安全考虑的

 

发表于 2017-5-7 08:40:17

回复

使用道具 举报

HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 Hariky 于 2017-5-7 17:33 编辑

首先纠正一个问题的是:阀门的气开、气关与PID控制器的正反作用不能混合考虑,要分开。
从控制回路的角度来说,单纯的流量控制回路不管是主环还是副环都是明显的负反馈回路,PID选反作用是正确的。
而阀门的F.O要在DCS通道或组态中PID模块的输出通道处选反向输出。
这样才能使DCS通道的输出数值与阀门的实际开度对应上。
即保持了操作员看到输出了70%,实际阀门开了70%

 

发表于 2017-5-7 17:19:04

回复

使用道具 举报

知足常乐wyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
正反作用应根据工艺条件而定的吧!一般换热系统用的水就是没气全开的。

 

发表于 2017-5-8 12:56:08

回复

使用道具 举报

jake_kangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhysen 发表于 2017-5-4 15:55
谢谢大神,现在设计给的资料是这样的,可以认为设计失误?还是他们有其他行规,对于FO阀就是这样?

这个PID没问题吧?说不对的,起码说个理由吧,别随便说错。负反馈,这是起码的,FO是+,控制作用是+,那么必须是反作用-,才行。

 

发表于 2017-5-9 12:23:16

回复

使用道具 举报

美丽明天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
同意8楼的,截图只是这个回路的一部分,如果另外一个是温度信号。温度升高,关小阀门,反作用

 

发表于 2017-5-9 13:56:17

回复

使用道具 举报

jsbywyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
26楼Hariky说的是对的。楼主需要注意一个问题:
针对FO的阀门,在DCS组态时,是可以将AO输出进行反向设置的,即当PID的输出为0%时,AO卡的输出为20mA;当PID输出为100%时,AO的输出为4mA。
这样PID的输出与阀门的开度是一致的。此时PID的正反作用应选择反作用。
其实PID整个回路上的任何一个环节的正反作用发生表换均可以通过其他环节的正反作用进行调整,因此固定其中的一部分环节的正反作用,再进行其他环节的正反作用的判断,这样也便于理解。
供参考。

 

发表于 2017-5-9 22:43:22

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
美女不坏~~ + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
请记住流量阀都是反作用的定位器,具体正输出、反输出要看阀是上进风还是下进风,阀芯是正装还是反装。总之一句话流量调节阀都是反作用,因为流量大了就得关阀,流量小了就得开阀。楼主把定位器的正反作用,AO输出的正反输出,调节阀执行机构的正反作用,这三个理解透就明白了。

 

发表于 2017-5-10 14:52:08

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
tiandiyixian 发表于 2017-5-4 16:48
1、阀门的正作用和反作用与 FO,FC没有关系,FO既能是正作用也能是反作用。气开阀:需要压缩空气才能开启, ...

   “正作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向下移动叫正作用。
    反作用:执行机构随着作用气源压力的增大阀杆向上移动叫反作用。”
这只是执行机构的正作用与反作用,不是调节阀的正、反作用;
调节阀的正、反作用:
    正作用:调节阀控制的流量随着输入电气阀门定位器的4~20mA信号增加而增大叫正作用。
    反作用:调节阀控制的流量随着输入电气阀门定位器的4~20mA信号增加而减小叫反作用。

 

发表于 2017-5-10 17:04:02

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.059597 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197