现在有一中压蒸汽管道,平衡流量计,变送器为直装方式,变送器有稳压补偿功能,自己测差压和压力,温度在它下游一两米左右安装有一个K型热电偶。需要将热电偶的信号接入差压变送器,这种情况如果不用补偿导线会有多大影响。因为补偿导线的两端基本在同一环境温度下,距离也不长,是不是用中间导体替代。

 

发表于 2017-2-23 14:24:51

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最好用补偿导线,因为蒸汽管道热电偶的接线盒处的温度和变送器处的温度还是会有差别的。若用铜线,误差就是两处的温度差。

 

发表于 2017-2-23 15:03:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
dennyshen2549 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们公司有两个泵上的热电偶,就是通过端子电缆线到变送器,电缆距离有6米。使用状况一直无问题

 

发表于 2017-2-23 22:46:32

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就2m长,没现货?否则出问题的时候排查很头疼。

 

发表于 2017-2-24 07:35:41

回复

使用道具 举报

艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蒸汽温压补偿,最好用补偿导线

 

发表于 2017-2-24 08:22:20

回复

使用道具 举报

不行,只有B型热偶可以用铜线做补偿导线。

 

发表于 2017-2-24 08:25:48

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果露天还可以保证两者温度相同,如果做保温难以保证相同,用补偿线把握

 

发表于 2017-2-24 09:15:57

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没问题。相当于做了个两米的接线端子。

 

发表于 2017-2-24 09:23:44

点评

电缆距离短不代表两端温度长期一致,电缆距离长也不一定两端温度长期相差很大。精度要求不高都可以,精度要求高还是用补偿吧,差那几毛钱?  详情 回复 发表于 2017-2-24 11:27
回复

使用道具 举报

新启元楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
果然都是大师们啊现在想起以前的一个疑问,“以前用过的DCS机柜热电偶通过补偿导线进安全栅,安全栅出来进卡件怎么就用铜线了呢,卡件也是接受热电偶信号的呀”。是因为安全栅和卡件都在机柜里边,温度基本一致,但最好在一个柜子里边。尽量保证安全栅端子处和卡件处温度相似

 

发表于 2017-2-24 10:04:06

回复

使用道具 举报

iluhzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温差能保证不大的话,用是可以用的

 

发表于 2017-2-24 10:36:14

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人觉得没有补偿导线就用热电阻好了
,温度也不是很高

 

发表于 2017-2-24 11:20:58

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2017-2-24 09:23
没问题。相当于做了个两米的接线端子。

电缆距离短不代表两端温度长期一致,电缆距离长也不一定两端温度长期相差很大。精度要求不高都可以,精度要求高还是用补偿吧,差那几毛钱?

 

发表于 2017-2-24 11:27:38

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.449623 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197