[求助] 关于V锥配套差压变送器测量蒸汽流量的问题

[复制链接]
2.6K |11
tangyichen2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
DCS上这个位号点设置的上限是36.3kpa 下限是0 ,V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa,现在问题是把这个量程设定到变送器里后在DCS上显示的流量才十几t/h,这个数值明显和热电送出的蒸汽流量差很多,现在想问的问题是怎么搞才能保证测量的数值是准确的?

 

发表于 2017-2-19 15:54:05

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 tangyichen2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
V锥流量计不是标准节流装置,需要实流标定,否则很难保证测量精度。十几年前V锥流量计比较热,近几年好像降温了。

 

发表于 2017-2-19 16:17:25

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
零几年时候很火现在不敢用了

 

发表于 2017-2-19 17:25:42

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
差压需要开平方,才能与流量对应
这种流量计只是一个三级检测仪表,其适合过程检测控制,不适合计量结算,如果确实需要计量,则需安装温度、压力补偿措施。

 

发表于 2017-2-19 23:22:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
差压需要开平方,才能与流量对应。要么差压变送器开方,要么DCS开方;另外,测量蒸汽流量要进行温度压力补偿

 

发表于 2017-2-20 08:37:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
司空摘星 发表于 2017-2-19 23:22
差压需要开平方,才能与流量对应
这种流量计只是一个三级检测仪表,其适合过程检测控制,不适合计量结算, ...

那就安装目前这个情况,在差压上设定多少的量程才能接近呢

 

发表于 2017-2-20 15:37:18

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
tangyichen2012 发表于 2017-2-20 15:37
那就安装目前这个情况,在差压上设定多少的量程才能接近呢

差压变的设定范围,取决于一次节流元件V锥的选型,其大小由规格书决定,虽然变送器把范围可以在设大点,但其精度没法保证,在大了也没有意义了。,

 

发表于 2017-2-20 16:13:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tangyichen2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
那这样说安装目前的情况要想反映的流量更接近点,是不是就没有一个合适量程范围设定到差变里了?

 

发表于 2017-2-21 12:13:15

回复

使用道具 举报

阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa,应该还有一栏标明的是最大流量多少吨吧,把9.8kpa作为量程设到变速器里,把最大流量多少吨设到DCS量程里,只要是工况与设计值偏差不大,测量值就不会差很多,V锥流量计正规厂家在出厂时一般都会模拟设计工况进行标定的。

 

发表于 2017-2-21 15:23:06

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 同意你的观点
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 cqdfwy 于 2017-3-7 16:02 编辑
tangyichen2012 发表于 2017-2-20 15:37
那就安装目前这个情况,在差压上设定多少的量程才能接近呢

     如前面“司空摘星”在7楼说的,“差压变送器的设定范围,取决于一次节流元件V锥的选型,其大小由规格书决定”。
     楼主应注意,变送器的设定范围不是凑数,即使你把现在的流量点凑出来了,生产状况一变化,流量改变了,就又不准了,所以还是应该按照规范来。
     另外,你给变送器设置正确的范围,不能忘记了,DCS上设置的范围也应该正确对应。如“V锥计算书上给的差压量程是9.8kpa”,变送器的设定范围就是9.8kpa,同时DCS上设置的范围(如果是差压值的话)也应该是9.8kpa,而不是36.3kpa。
     当然,如果需要测量更准确呢,确实还需要温压补偿及标定技术的手段来帮助。

 

发表于 2017-3-7 16:00:43

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

江苏丰辉仪表有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
在变送器或者DCS两边开方,但是只能选一处开方。

 

发表于 2017-3-12 19:50:46

回复

使用道具 举报

卫鹏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
贸易计量是不能用V锥这种非标准流量计的

 

发表于 2017-4-8 14:34:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060164 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197