[求助] 快开风门的单个开启

[复制链接]
3.3K |8
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们装置加热炉空气余热回收系统快开风门没有单个开启的按钮,在停下鼓风机和引风机的时候,想只让几个风门开启而不是全部,应该如何处理?

 

发表于 2017-2-12 06:05:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangxinhua77020 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这个应此转好控制,但是几个风门必须加装自开关装置,当风机开停时,控制器控制阀门开关

 

发表于 2017-2-12 06:26:22

回复

使用道具 举报

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
加单个控制装置

 

发表于 2017-2-12 12:21:19

回复

使用道具 举报

328104062 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我的理解,没干过仪表,但是认为有以下方案:
要实现这几种功能,你可以有以下途径,需要现场仪表和DCS配合完成,有以下方法,具体选择哪个取决于您的需要:

1、如果你仅仅想减少阀门动作的数量,如设计是5个同开,现在只想3个打开,那么你可以在阀体上做手脚

如堵塞二位三通电磁阀的排气阀(防虫消音器处用螺钉密封即可),这样的画,即使电磁阀失电,电磁阀动作,气缸内气体无法排除,阀门无法关闭。

2、连锁是通过二位三通(现在流行二位五通)电磁阀来实现的,你完全可以更改联锁气路,增加一个电磁阀,采用双电磁阀并联的形式,那样的话,必须的两个电磁阀同时失电,才能实现连锁打开,此时一个电磁阀由SIS来控制,另外一个电磁阀通过DCS来手动失电即可来实现功能

3、通过SIS增加联锁旁路,如5个快开阀门,现在只想开3个,那么另外两个您完全可以在SIS中增加联锁确认开关,相当于增加一个或的开关,当连锁时,人工确认(相当于给值0),确认之后实现连锁打开,不确认的话,即使联锁信号为0,那么或的开关未确认此时是1,输出值依然是1,不连锁

4、当然还有更笨的办法,现场将阀门动作的阀杆给卡死

 

发表于 2017-2-12 19:49:29

回复

使用道具 举报

328104062 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 328104062 于 2017-2-12 20:13 编辑

个人推荐采用3,因为其他都违规了,3按照中石化安全仪表联锁管理规定,在输出上增加旁路也违规了

还有一种方案,如5个快开,只用开3个,则另外两个做成手操由DCS控制,需要增加定位器,信号线,取消原电磁阀和供电即可,这样的话,如果3个全开了氧含量不够用则可以手动在DCS上控制开关,这个是最好的方案,还可以有适当调节的功能,前提是你们需要重新进行SIS联锁回路的评估

 

发表于 2017-2-12 20:09:01

评分

参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加一个简易PLC就可以了。

 

发表于 2017-2-12 21:22:56

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
跟设计商量如何控制。

 

发表于 2017-2-13 07:42:35

回复

使用道具 举报

现场应该有plc,修改下程序就行。

 

发表于 2017-2-13 08:06:01

回复

使用道具 举报

FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加装自动连锁的

 

发表于 2017-2-13 10:07:42

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071277 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197