求助:天然气场站流量计的信号传递电缆裸露在场站内,能否在传输线上加套装铠装胶管?请各位大神给出意见,如图。

 

发表于 2017-2-6 15:15:21

QQ图片20170206151326.jpg
QQ图片20170206151331.jpg

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 青衣飘然 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看似你的电缆线是本安的吧,本安的不用防爆绕性连接管

 

发表于 2017-2-6 21:12:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以加挠性管,不过比较麻烦。原来的防爆接头需要更换,可能你那个也不是防爆接头,是防水接头。所有接头都要匹配。

 

发表于 2017-2-6 22:19:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以

 

发表于 2017-2-7 08:05:23

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
trant323 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以加装           

 

发表于 2017-2-7 08:11:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
trant323 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

b120154031VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101172】  已绑手机  
电缆如果选用的是铠装的,那么可以采用非连续保护,如果是非铠装电缆那就采用连续保护

 

发表于 2017-2-7 08:28:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

siandianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
流量计和电磁阀连接线都是这样的,想把线头接近里面去,他还是灌死的,这样不知道怎么给防爆

 

发表于 2017-2-7 08:57:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
trant323 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
加格兰头密封住就可以

 

发表于 2017-2-7 09:01:59

回复

使用道具 举报

青衣飘然楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
小仪表 发表于 2017-2-6 21:12
看似你的电缆线是本安的吧,本安的不用防爆绕性连接管

怎么看的出来是不是本安型的?

 

发表于 2017-2-7 11:07:54

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
青衣飘然 发表于 2017-2-7 11:07
怎么看的出来是不是本安型的?

颜色呗。

 

发表于 2017-2-7 15:35:54

回复

使用道具 举报

青衣飘然 发表于 2017-2-7 11:07
怎么看的出来是不是本安型的?

看颜色,本安电缆颜色为蓝色

 

发表于 2017-2-7 16:43:10

回复

使用道具 举报

syb82VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
采用防爆绕性连接管

 

发表于 2017-2-7 16:53:56

回复

使用道具 举报

小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

本安电缆线外层保护套是蓝色的,阻抗小。它必须配本安仪表、安全栅,才会起到防爆的作用。

 

发表于 2017-2-7 17:05:07

回复

使用道具 举报

青衣飘然楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2017-2-7 20:18
电缆又不是**么,
电缆也没有明显的可供气体快速传输输送能量的通路呀,
电缆就算局部破裂了,局部位 ...

不是说能传输气体,是如果天然气泄漏,电缆产生的电火花点燃泄漏的天然气。

 

发表于 2017-2-24 14:48:15

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个是本安电缆不需要防爆的

 

发表于 2017-2-25 09:00:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082316 second(s), 104 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197