[控制系统] 流量计现场显示数据来自哪里

[复制链接]
2.3K |7
hei客之心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场流量计表头带流量累积和瞬时流量,现在疑问这个累积流量的数据源来自哪里,是用4-20ma累积的,还是用脉冲累积的?贸易结算的时候大家是采用DCS上的累积量结算,还是采用表头上的累积量结算?望大神释疑

 

发表于 2017-2-4 09:02:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hei客之心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

超越20521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
现场和DCS是一致的,DCS是程序里计算的,现场是流量计的模块计算的

 

发表于 2017-2-4 09:12:37

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
hei客之心 + 1 热心助人
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果不需要额外的补偿计算(比如温压),现场流量计表头累积流量是最准确的。
如果在DCS里累计额,那么精度通讯(通讯)大于脉冲大于4-20Ma。所以,有些现场是把表头累积量通讯到DCS的。

 

发表于 2017-2-4 10:00:58

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
hei客之心 + 1 热心助人
zxb1990 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们都是以现场表累积的数据为准

 

发表于 2017-2-4 13:27:01

回复

使用道具 举报

数据源只有一个,例如科氏力质量流量计就是通过测量科氏力的传感器计算出来的。
凡所有相,皆是虚妄

 

发表于 2017-2-4 13:45:20

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
以表头为准。表头的累积量是用瞬时量累计的,运算周期一般比DCS短,更精确。DCS如果是通讯的话,要做好干扰防护。电流要考虑衰减,特别精确的话还要定期校验。

 

发表于 2017-2-17 20:51:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

QVJBXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习下

 

发表于 2017-2-22 17:13:59

回复

使用道具 举报

sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按照商品计量交接的惯例,还是首选采用流量计仪表本体存储的数据为准,但流量计本体存储量和内容是很有限的,一般大额贸易计量交接,要求流量计系统本身要自行配备二次仪表(及流量积算仪),以超声波天然气流量计为例,如果没有配备二次表,流量计本身可以通过配备的温变压变信号进行温压补偿,结果存储在流量计本体;如果配备了二次表,温压补偿积算、历史数据查询、包括操作人员的操作痕迹都有记录,这是最标准的,DCS的数据有两种情况,一是流量计只上传流量的体积信号,有DCS再采集相关温度、压力信号进行温压补偿运算(这其中还有自行编制补偿公式和采用标准软件流量包的区别),二是直接采集温压补偿后的流量计数据,不管哪一种,作为计量接收方一般是不会采用的,这里面的道道太多了,中国特色啊,你懂的。。

 

发表于 2017-2-25 10:32:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094927 second(s), 96 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197