[讨论] 稀硝酸装置仪表中间接线箱端子腐蚀……

[复制链接]
1.9K |15
fm655733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
稀硝酸装置仪表中间接线箱端子腐蚀……
112720lfhe2b9xv2u2zots.jpg

 

发表于 2017-1-12 11:27:21

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 fm655733 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这么严重,没有接线盒?

 

发表于 2017-1-12 12:33:01

回复

使用道具 举报

mmwan01 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
进线口密封(防爆泥)盖子加密封胶。我们就是这么做的完美。

 

发表于 2017-1-12 13:20:13

回复

使用道具 举报

fm655733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温度套管漏通过穿线管进来的氧化氮腐蚀

 

发表于 2017-1-12 13:51:32

回复

使用道具 举报

树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
接线箱密封做得不好!

 

发表于 2017-1-12 14:08:32

回复

使用道具 举报

awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
防爆密封接头、格兰头、胶泥都是很好的东西

 

发表于 2017-1-13 08:39:08

回复

使用道具 举报

lyfzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
这密封绝对不够~

 

发表于 2017-1-13 16:40:29

回复

使用道具 举报

wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
很明显,进水了

 

发表于 2017-1-13 18:50:32

回复

使用道具 举报

fm655733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这是酸气腐蚀吗?

 

发表于 2017-1-14 08:33:59

回复

使用道具 举报

fm655733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lmy228 发表于 2017-1-14 08:33
这是酸气腐蚀吗?

是的

 

发表于 2017-1-14 11:43:14

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
电缆外皮、端子标号都没有腐蚀,只有端子排腐蚀了,如果控制箱盒密封不好改善了,可以试试换好一点的端子排品牌试试。

 

发表于 2017-1-14 14:28:59

回复

使用道具 举报

fm655733楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lotos1987 发表于 2017-1-14 14:28
电缆外皮、端子标号都没有腐蚀,只有端子排腐蚀了,如果控制箱盒密封不好改善了,可以试试换好一点的端子排 ...

已经换过了,就看看怎么样了。

 

发表于 2017-1-14 18:38:00

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

这个接线箱防护要做好要嘛就移位置周围酸气太重再好的密封效果也不会好

 

发表于 2017-1-15 08:05:16

回复

使用道具 举报

wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fm655733 发表于 2017-1-14 06:17
近水端子会腐蚀么?

置换,还有也可能酸腐蚀

 

发表于 2017-1-18 08:25:43

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主分析的很对,我们也出现过一次类似情况。

 

发表于 2017-1-18 08:33:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.118328 second(s), 104 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197