假如经过孔板流量计的介质密度增大,是不是其流量也显示变大?谢谢,加分,不太明白

 

发表于 2017-1-12 01:49:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
流量比等于密度比的开方,密度变大流量就变大

 

发表于 2017-1-12 06:53:17

回复

使用道具 举报

my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从孔板流量计计算流量的公式上看,如果介质密度变大,那么气流量会显示的小一点

 

发表于 2017-1-12 08:25:45

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
直接看看流量的气态方程式就清楚了

 

发表于 2017-1-12 09:02:54

回复

使用道具 举报

蓝紫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
M=1/4 ad^2 √ρΔp
由公式可得质量流量与密度ρ成正比,故当密度增大其他条件不变包括差压Δp不变的前提下,质量就流量增大

 

发表于 2017-1-12 10:48:28

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
密度与流量成正比的

 

发表于 2017-1-12 10:58:52

回复

使用道具 举报

hyldgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
密度增大压差会变吗???

 

发表于 2017-1-12 12:55:27

回复

使用道具 举报

cuishijinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
差压流量仪表基本公式中流量与密度的平方成正比,所以密度变大流量也会变大,但是变化率不会特别大,如果想细研究可以去看一下计算公式。

 

发表于 2017-1-12 16:48:29

回复

使用道具 举报

绿色小风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不会,孔板流量计测量的是体积流量,只和孔板前后的差压有关,和介质的密度没有关系。

 

发表于 2017-1-12 17:52:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

孔板是差压式流量计,这个值要与差压开方有关,

 

发表于 2017-1-13 08:03:32

回复

使用道具 举报

好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据流量计出厂标定有关,密度打了指示流量小了吧。

 

发表于 2017-1-13 10:16:06

回复

使用道具 举报

chadengshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果说是体积流量会变小,如果是质量流量会变大

 

发表于 2017-2-18 08:17:11

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zxg.wylton 于 2017-2-18 08:35 编辑

楼主可以这些想:假设测蒸汽流量,将流量计出口阀慢慢关小,这时候密度随蒸汽压力上升而逐渐往上涨的,但流量却越来越小。假设没有蒸汽了,密度几乎为0,但流量也为0。你说蒸汽流量和密度有关系吗?其实搞仪表要认一个基本原理:孔板是差压式流量计,差压越大,体积流量才有可能越大。你被密度搅进去,是不是被温压补偿弄晕的?这个是质量流量,受体积流量、温度、压力共同影响。

 

发表于 2017-2-18 08:34:30

回复

使用道具 举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zxg.wylton 发表于 2017-2-18 08:34
楼主可以这些想:假设测蒸汽流量,将流量计出口阀慢慢关小,这时候密度随蒸汽压力上升而逐渐往上涨的,但流 ...

这个好像跟密度大小没关系吧
你是通过阀来控制的不是两种介质对比吧

 

发表于 2017-2-18 08:48:11

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 dahes 于 2017-2-21 09:50 编辑

对同一种气体而言,密度大意味着压力增大(当然温度也有影响),管道的输送能力增加,也可换言之流量增大,即所谓高压输送低压使用。
而对于带固定需求量的供方来说,流量大小决定于用户需要,跟管道内介质密度无关,也即同温度压力无关,此时温度压力仅仅是计算补偿流量的参数。

 

发表于 2017-2-21 09:47:40

点评

前面句话有问题:管道输送能力变动,但不能换言之流量一定变大  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:57
回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dahes 发表于 2017-2-21 09:47
对同一种气体而言,密度大意味着压力增大(当然温度也有影响),管道的输送能力增加,也可换言之流量增大, ...

前面句话有问题:管道输送能力变动,但不能换言之流量一定变大

 

发表于 2017-2-21 09:57:31

回复

使用道具 举报

阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
应该没有影响吧,即使有,也是很微弱的,可以忽略不计。

 

发表于 2017-2-21 11:00:11

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215717 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197