储罐设计参数:
储罐类型:液化石油气(丙烷)卧式储罐;
容器容积:100m3;
容器内径:3100mm;
容器高(长):3726mm(13866mm);
充装重量:39900KG;
最大充装高度(20℃):2250mm;
磁性翻版液位计:3340mm;

实际使用:
2#储罐,3#储罐都是100m3液化石油气储罐;
2#储罐最低液位210mm开始卸车,连续卸两车46吨,液位到达2590mm高度,此时打开压缩机排液阀,观察压缩机无进液现象。
3#储罐1810mm液位开始卸车,卸一车23吨,液位到达2810mm高度,此时打开压缩机排液阀,观察压缩机无进液现象。
询问槽车老板,说最多100m3可以卸50吨,冬天甚至可以卸到55吨。但对应液位指示充装质量对照表20℃下3100mm液位有50353KG,怎么能装下50吨的,另外气相管离储罐顶部留有一定的空间,肯定不能卸到3100mm,不然卸车时气相管会进液,压缩机爆缸。上次进气槽车师傅说可以卸到2800mm液位,因此上次卸车卸到2810mm位置。液位计有3340mm,储罐仅3100mm,两头连接引管长度120mm,也就是液位计的120mm位置才是对于储罐的0mm高;

问:
液位指示充装质量对照表的液位是对于储罐实际高度3100mm,还是对应液位计高度3340mm?
100m3储罐最多可以卸多少吨液化石油气?
100m3储罐最多可以卸液达到多高液位(3340mm液位计高度)?

 

发表于 2017-1-8 16:12:41

IMG_20170107_153020.jpg
IMG_20170107_153316.jpg
IMG_20170107_153347.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ldy370 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ldy370楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就是需要留多少的气相空间?多高?

 

发表于 2017-1-8 16:13:45

回复

使用道具 举报

ldy370 发表于 2017-1-8 16:13
就是需要留多少的气相空间?多高?

都已指明了最大充装高度是2250mm了!也就是储罐气相空间高度最低为3100-2250=850mm,磁翻版液位计长度为3340,减去上下的无效段,实际测量范围应为3100mm,现场磁翻版液位计的零刻度应是从储罐最低点,所以最大充装高度是磁翻版液位计2250mm高度。

 

发表于 2017-1-8 17:23:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ldy370楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
altpage 发表于 2017-1-8 17:23
都已指明了最大充装高度是2250mm了!也就是储罐气相空间高度最低为3100-2250=850mm,磁翻版液位计长度为3 ...

在实际应用中没有那个公司只装到2250mm,我这装了2810mm高度,气相管没有进液,压力更没有超过。我想问的是装多少的液位,气相管不会进液,不会造成压缩机爆缸。

 

发表于 2017-1-8 19:57:29

回复

使用道具 举报

ldy370 发表于 2017-1-8 19:57
在实际应用中没有那个公司只装到2250mm,我这装了2810mm高度,气相管没有进液,压力更没有超过。我想问的 ...

不知道楼主给出的设计参数的来源,不好说;但楼主所给出的设计参数没错的话,那充装超过最大允许高度就属于违规了,出不出事不敢说,但至少是违反了设计要求的。再来看这个卧罐装到2810是48吨,装到2250是39吨,相差仅仅9吨,半个压力罐车都不到的量,需要冒这样的风险吗?如果楼主认为这样做真的没问题,应该和储罐的设计单位联系,弄个参数修正什么的。

 

发表于 2017-1-8 20:17:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
trant323 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
卸车时,是把储罐内的气相压到槽车,只要你储罐液位高度不到气相管口,就不会带液,关键问题是你这充装高度是超量充装,违规了

 

发表于 2017-1-10 11:38:08

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
hnan + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.156127 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197