[原创] 国际最先进的伴热技术-MI电伴热

[复制链接]
3.3K |2
myyu_shVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 linweihua6 于 2011-12-31 20:58 编辑

MI 伴热电缆。
•         
•            MI电缆构成示意图

MI电缆,此电热带是金属线芯(发热体)、线芯周围紧密的环绕着矿物质氧化镁(绝缘层)及经过多次拉制过的金属管(通常是铜、钢或是不锈钢等)构成,连续工作温度可达600℃,短期工作温度可至1083℃,使长度18-680米(由于其不可随意剪切,需找专业厂家设计)。

目前国内极少几个厂家可以生产。我司生产基地拥有目前国内最精良的拉铠装丝材生产线两条。
有很多国外客户到我司采购 MI伴热电缆后,听说又联系卖给国内终端使用客户了。
在炼油厂、化工、石油石化、等等很多行业都有我们为客户做的 MI伴热项目。客户反馈均很满意。

下面就 MI伴热电缆与其他伴热方式简单说明与对比:
伴热作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源行业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸气或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质最合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电伴热;电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)**低于电加热。电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽,热水伴热的 技术发展方向,是国家重点推广的节能项目。
电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势如下:
  (1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。
  (2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。
  (3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。
  (4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。
  (5)节省保温材料。
  (6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。
  (7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。
  (8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。
  (9)效率高,能**降低能耗。
  一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热带都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行 1-2年节省的费用就能收回投资。

 

发表于 2011-12-31 11:02:07

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 myyu_sh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

shenyun_ypcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
电伴热确实好,尤其是对无蒸汽的生产厂

 

发表于 2011-12-31 11:06:23

回复

使用道具 举报

zhanbo9901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
呵呵,电厂仪表导压管仪表伴热用的MI线蛮多的,一般一个电厂项目金额上百万。其实只要维持不冻,但因为有蒸汽吹扫,高温540度,所以得用MI合金铠装电缆。其实也可以用双层保温方案,那样就能采用自调控电伴热线了。

 

发表于 2013-6-25 16:26:45

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dongliangsir + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.043368 second(s), 45 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197