按 SH 3059 规定,所有与设备或容器相连接作为一个压力系统的管道,其设计压力不应低于所连接设备或容器的设计压力。
这里面“作为一个压力系统”怎么理解,例如泵转料工况,泵出口管道与下游接收罐算是一个压力系统么?

 

发表于 2025-2-11 14:33:58

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 七彩的阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
算一个

 

发表于 2025-2-11 15:47:59

点评

感谢回复,同一个压力系统怎么界定,是联通了就算同一个压力系统么?这样是不是与罐相连的任意管道都有工况和罐同系统?设计压力都要大于罐的设计压力?  详情 回复 发表于 2025-2-12 09:55
回复

使用道具 举报

svgzirbiffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
“作为一个压力系统”意味着管道和所连接的设备或容器一起承受相同的工作压力和条件,视为一个统一的整体进行设计和考虑。在您提到的泵转料工况中,如果泵出口管道与下游接收罐之间的压力必须保持一致或者彼此影响对方的正常运作,那么它们可以被看作是一个压力系统。
.

 

发表于 2025-2-11 15:50:25

回复

使用道具 举报

七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

感谢回复,同一个压力系统怎么界定,是联通了就算同一个压力系统么?这样是不是与罐相连的任意管道都有工况和罐同系统?设计压力都要大于罐的设计压力?

 

发表于 2025-2-12 09:55:47

点评

没有阀门切断,没有减压阀,就是一个系统,压力不低于设备就行  详情 回复 发表于 2025-2-12 15:20
回复

使用道具 举报

svgzirbiffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
七彩的阳光 发表于 2025-02-12 09:55
hcer 发表于 2025-2-11 15:47
算一个

感谢回复,同一 ...


是的,通常情况下,只要管道和容器(如罐)直接相连,并且在操作中会共享压力或承受同样的压力条件,就可以视为同一个压力系统。因此,与罐相连的所有管道确实应考虑作为与罐同一压力系统的一部分,它们的设计压力至少应等于或大于罐的设计压力,以确保整个系统的安全性和统一性。
.

 

发表于 2025-2-12 11:08:09

回复

使用道具 举报

lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也有此疑问,比如高位罐到反应釜的管道,是按反应釜的设计压力来吗,这管子工作时只承受液体产生的静压,釜也是常压操作

 

发表于 2025-2-12 11:46:11

点评

反应釜常压操作,设计压力肯定不是常压吧,管道设计压力随设备没有问题  详情 回复 发表于 2025-2-12 15:24
回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
七彩的阳光 发表于 2025-2-12 09:55
感谢回复,同一个压力系统怎么界定,是联通了就算同一个压力系统么?这样是不是与罐相连的任意管道都有工 ...

没有阀门切断,没有减压阀,就是一个系统,压力不低于设备就行

 

发表于 2025-2-12 15:20:31

点评

比方泵出口的压力是0.2MPa, 转料到反应釜,反应釜是常压操作,但是设备返资的设计压力是0.6MPa, 泵出口是有切断阀的,这样这整根管道的设计压力取多少?  详情 回复 发表于 2025-2-13 09:37
回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lp3484 发表于 2025-2-12 11:46
我也有此疑问,比如高位罐到反应釜的管道,是按反应釜的设计压力来吗,这管子工作时只承受液体产生的静压, ...

反应釜常压操作,设计压力肯定不是常压吧,管道设计压力随设备没有问题

 

发表于 2025-2-12 15:24:13

点评

反应釜常压操作,从工艺需求来说,提资的时候设计压力也可以提成常压,但是从设备厂家的角度来说,设计压力是0.1MPa还是0.6MPa对设备设计加工制作可能几乎没有成本影响,建设方采购的时候可能会按高设计值给设计院返  详情 回复 发表于 2025-2-13 09:48
回复

使用道具 举报

七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hcer 发表于 2025-2-12 15:20
没有阀门切断,没有减压阀,就是一个系统,压力不低于设备就行

比方泵出口的压力是0.2MPa, 转料到反应釜,反应釜是常压操作,但是设备返资的设计压力是0.6MPa, 泵出口是有切断阀的,这样这整根管道的设计压力取多少?

 

发表于 2025-2-13 09:37:00

回复

使用道具 举报

七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hcer 发表于 2025-2-12 15:24
反应釜常压操作,设计压力肯定不是常压吧,管道设计压力随设备没有问题 ...

反应釜常压操作,从工艺需求来说,提资的时候设计压力也可以提成常压,但是从设备厂家的角度来说,设计压力是0.1MPa还是0.6MPa对设备设计加工制作可能几乎没有成本影响,建设方采购的时候可能会按高设计值给设计院返资,这种情况相连管道的设计压力怎么取

 

发表于 2025-2-13 09:48:13

点评

我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一般较为统一,但实际工况差异较大,此时提高管道设计压力至设备设计压力,缺乏依据。  详情 回复 发表于 2025-2-14 10:02
回复

使用道具 举报

sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
七彩的阳光 发表于 2025-2-13 09:48
反应釜常压操作,从工艺需求来说,提资的时候设计压力也可以提成常压,但是从设备厂家的角度来说,设计压 ...

我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一般较为统一,但实际工况差异较大,此时提高管道设计压力至设备设计压力,缺乏依据。

 

发表于 2025-2-14 10:02:33

回复

使用道具 举报

sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sean@ 发表于 2025-2-14 10:02
我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一 ...

也存在过度设计之嫌。

 

发表于 2025-2-14 10:04:37

回复

使用道具 举报

七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sean@ 发表于 2025-2-14 10:02
我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一 ...

所以规范里规定的不能低于设备设计压力,应该指的是按照设备设计压力定义取值的设计压力,即由工艺端提出的设计压力,而不是非基于厂家返资的设备设计压力,但是这样取值的话从设计文件统一的角度来讲,设备表中的设备设计压力应该填工艺端提出的设计压力,然而这样不能反应实际返资数据,还是不好处理

 

发表于 2025-2-17 09:02:55

回复

使用道具 举报

jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管道上有阀门就不算一个压力系统了,需要分别设安全阀

 

发表于 2025-2-17 10:05:50

回复

使用道具 举报

MeisterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设备按液体静压设计,泵后管道设计压力按泵扬程考虑

 

发表于 2025-2-18 17:17:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221513 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197