前几天有个年纪大的专家过来检查提出我们搅拌电机电流没有设置联锁,该釜主要是在环氧进料的时候开搅拌。我当时提出异议,专家给的解释是因为釜没有观察孔,你没办法判断搅拌翅是不是掉了这些异常情况,但是可以通过电流表现出来,所以建议我们添加。领导也同意了,但是这个条件我也还是没想清楚,要求是高低限电流都要添加,低限还好,因为本来就有一个联锁搅拌反馈没打开不允许进料,所以低限制不影响整体的使用,高限的就比较麻烦了,电机启动的时候电流肯定会有个突然很大的峰值在慢慢回落,这个峰值会影响使用,大家有什么好的办法嘛,加延时做联锁也有点扯

 

发表于 2024-10-4 15:07:17

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 名羊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pudqzzdupqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
对于搅拌电机电流的高限联锁问题,确实存在启动时电流突增的情况,这是电机启动时的正常现象。可以考虑设置一个启动延迟的时间,在这个时间内允许电流超过设定的高限值,以避免误报。具体做法可以在控制系统中设置一个启动延时计时器,比如设定20-30秒(具体时间根据电机特性和实际情况调整),在此时间内不对高限电流进行监测或者将高限阈值设置得更高,超过此时间后再恢复正常的高限电流监控。这样可以有效避免因为启动电流大导致的频繁停机问题。同时还要确保联锁逻辑正确,避免安全隐患。
.

 

发表于 2024-10-4 17:01:00

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你这控制逻辑也太简单了,你要学会用ST语言,当然用梯形图勉强可以用,但很吃力的。
你可以延时触发呀。
如在浙大中控里,一般指令执行周期为0.5S,你可以建个UINT的变量,如JS,
如此搅拌的电机电流位号为P0101_Current.PV,上上限为P0101_Current.HH,那么只要判断是否PV值大于上上限值,如果是开始计时,当计时等于超过10,则输出超上上限报警。如果电流即时值小于上上限,则清零JS。
这个简单,梯形图也可以编出来。复杂的逻辑用梯形图就头大了。

 

发表于 2024-10-4 17:19:42

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
新昌小徐 发表于 2024-10-4 17:19
你这控制逻辑也太简单了,你要学会用ST语言,当然用梯形图勉强可以用,但很吃力的。
你可以延时触发呀。
...

哈哈,谢谢坛友,做逻辑我是会的,我是觉得用延时来做联锁总觉得不合理,会不会有啥子风险呢

 

发表于 2024-10-4 17:36:24

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)   
专家说的对,得加

 

发表于 2024-10-5 08:19:38

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)   
增加电流低限联锁

 

发表于 2024-10-5 08:20:25

回复

使用道具 举报

什么时候加联锁仪表也能决定了?这不是设备和工艺定的吗?包括联锁值联锁逻辑都是他们给的,我们就是执行者,别乱做,跳了肯定找你麻烦~!本来没啥事,做了联锁反倒是影响生产了,领导也会找你麻烦的~!

 

发表于 2024-10-5 10:51:06

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
逍遙騰龍 发表于 2024-10-5 10:51
什么时候加联锁仪表也能决定了?这不是设备和工艺定的吗?包括联锁值联锁逻辑都是他们给的,我们就是执行者 ...

可以在界面上弄个开关,打开状态就联锁,关闭状态就忽略。

 

发表于 2024-10-5 12:50:54

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果搅拌电机是变频器驱动的话,本身电机在启动的时候变频器会降低电流平稳启动,不会超电流的。你那基本是变频器带动的,因为这样电流只要从变频器接出就好了。如果是直接电源带动,那还得接一个测量交流电流的变送器。
如果是变频器带动的,就不存在启动电流过大的问题。
在电机状态反馈为运行的情况下,判断电机电流是否大于电流上上限,或是小于下下限。如果是的情况再延时一定时间后触发保警。
其实如果电机过载,热继电器会跳闸的,当然它会滞后电流过大几分钟。

 

发表于 2024-10-5 13:00:10

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

名羊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
新昌小徐 发表于 2024-10-5 13:00
如果搅拌电机是变频器驱动的话,本身电机在启动的时候变频器会降低电流平稳启动,不会超电流的。你那基本是 ...

感谢坛友 你的回答解惑了,我们是直接启动的,这个会有一些影响的

 

发表于 2024-10-5 13:42:16

回复

使用道具 举报

名羊 发表于 2024-10-5 13:42
感谢坛友 你的回答解惑了,我们是直接启动的,这个会有一些影响的

电机启动30s后才检测电流就行了

 

发表于 2024-10-5 15:00:43

回复

使用道具 举报

阳光_n1FTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
“专家给的解释是因为釜没有观察孔,你没办法判断搅拌翅是不是掉了这些异常情况,但是可以通过电流表现出来”。我觉得还是应该从这句话出发去思考。询问工艺和设备人员,搅拌翅掉了,对于电流的影响。我的理解是只有一根搅拌轴在旋转,不产生力矩,搅拌既无负载,电流会变小到一个值,而且这个值是一个下降沿会持续一段时间,把这个电流值和大于持续时间作为条件即可确认结果为搅拌翅掉,完成联锁条件和结果的设计。

 

发表于 2024-10-5 20:03:11

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
专家说的对,让设计院出啊

 

发表于 2024-10-9 09:13:40

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
954452567 发表于 2024-10-5 15:00
电机启动30s后才检测电流就行了

你这个思路不错,从电仪专业角度考虑:给电机运行信号加个延时几十秒(躲过直启电流),然后和电流高或低限做“与”,作为搅拌机电流高或低联锁条件,当然是否要做这个联锁由工艺和设备专业来确定,包括联锁定值。个人感觉电流高、低仅仅可以作为判断电机是都堵转、搅拌器翅片是否掉落的参考依据之一,是否作为联锁进行定值保护有待于进一步商榷。

 

发表于 2024-10-9 14:14:03

回复

使用道具 举报

jh9689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  【精细化工工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
逍遙騰龍 发表于 2024-10-5 10:51
什么时候加联锁仪表也能决定了?这不是设备和工艺定的吗?包括联锁值联锁逻辑都是他们给的,我们就是执行者 ...

这个连锁确实需要做,让工艺的做这些更难

 

发表于 2024-10-27 22:07:50

回复

使用道具 举报

jh9689VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  【精细化工工程师】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
hanhaigang128 发表于 2024-10-9 14:14
你这个思路不错,从电仪专业角度考虑:给电机运行信号加个延时几十秒(躲过直启电流),然后和电流高或低 ...

电流高说明搅拌被卡住、减速机出问题等异常工况,电流过低说明搅拌桨脱落,在重点监管工艺控制里面电流的监控与进料切断连锁是必须的

 

发表于 2024-10-27 22:11:01

回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
jh9689 发表于 2024-10-27 22:11
电流高说明搅拌被卡住、减速机出问题等异常工况,电流过低说明搅拌桨脱落,在重点监管工艺控制里面电流的 ...

专业

 

发表于 2024-10-28 16:21:26

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108952 second(s), 103 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197