[求助] 甲类库房门口墙上的配电箱是否需要防爆,有没有规范要求

[复制链接]
2.8K |9
阅读字号:
xhmahailongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
求助:甲类库房门口墙上的配电箱是否需要防爆,有没有规范要求

 

发表于 2024-7-3 16:40:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xhmahailong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

afflatus99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
甲类库房通常存放易燃易爆物品,配电箱需要具备防爆功能。根据《电力安全工作规程》和国家有关防爆电气设备的标准,如GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》,甲类库房的配电箱必须满足防爆要求。具体安装和使用时还需符合相关法规和标准的具体规定。
.

 

发表于 2024-7-3 16:46:54

回复

使用道具 举报

决战2017VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一定要防爆的

 

发表于 2024-7-4 06:08:06

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
甲类是火灾危险性等级,并不等同于爆炸危险环境,是否要配置防爆配电箱以及要配置何种等级的防爆产品,都还是要根据爆炸危险环境的划分来定,并不是简单的一句要配置防爆就能搞定的。
如果有人说要配置防爆的,那你再问他配哪个等级呢?依据呢?

 

发表于 2024-7-5 08:21:44

回复

使用道具 举报

xhmahailong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2024-7-5 08:21
甲类是火灾危险性等级,并不等同于爆炸危险环境,是否要配置防爆配电箱以及要配置何种等级的防爆产品,都还 ...

请教:库房内爆炸危险环境划分为二区,库房外墙电气防爆怎么做要求呢

 

发表于 2024-7-9 16:18:57

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
xhmahailong 发表于 2024-7-9 16:18
请教:库房内爆炸危险环境划分为二区,库房外墙电气防爆怎么做要求呢

还是得看库房外的区域划分啊,这跟墙本身的设置,另外几面墙有没有开孔窗户,墙外侧这边是敞开还是封闭都有关系。建议还是先看看50058里的附录B,有比较符合你的场景的实例就好办啦。

 

发表于 2024-7-10 09:06:45

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大四  |  头衔:  【安全顾问】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
在防爆区域内即需要防爆,否则可以不防爆。

 

发表于 2024-7-21 15:02:20

回复

使用道具 举报

配电箱离库门远一点不就行了,否则以后检查有人还是会提这个问题,因为你在门边上。还有一种是自己证明自己门边上的混合型爆炸气体出现频率符合规范(就是非防爆区)。就是怕有些专家较真。

 

发表于 2024-8-13 16:33:32

回复

使用道具 举报

皮波09VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
水一下

 

发表于 2024-8-30 07:46:39

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.258812 second(s), 76 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197