[讨论] 现场仪表接地问题

[复制链接]
618 |9
|关注本帖
阅读字号:

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现场安全检查,专家们提出现场仪表需要接地,现场仪表怎么设计接地方案最为合理?
另,化工标准HG/T20513-2014 中第3.1.3条  ,石化标准SH/T3081-2019 中第4.1.5条,分别是现场仪表可以不接地,必须接地,对专家如何解释?

 

发表于 2023-10-26 08:50:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
在设计现场仪表接地方案时,最合理的方式通常包括以下几个要点:

1. 对于接地类型,应根据设备的工作原理和环境条件选择适当的接地方式。例如,保护性接地、功能性接地、抗静电接地等。

2. 接地电阻应做到尽可能小,以保证在设备出现故障漏电时,能够迅速将电流引入地面,防止人身触电伤害和设备损坏。

3. 应考虑设备的接地位置,通常应选择设备的金属外壳或者内部电子元件的公共接地点。

4. 接地线应采用优质的导电材料,并且线径应足够大,以保证在高电流状态下不会发热或烧断。

至于你提到的HG/T20513-2014第3.1.3条和SH/T3081-2019第4.1.5条的矛盾,我认为可能是针对不同的情况或者设备类型,并不是所有的现场仪表都需要接地。具体是否需要接地,还需要根据仪表的工作原理、使用环境以及国家和行业的相关标准来判断。如果在现场安全检查中,专家们提出现场仪表需要接地,那么应该根据实际情况和专家的建议进行操作。如果有疑问或者不确定,也可以直接向制定这些标准的有关部门进行咨询。
.

 

发表于 2023-10-26 09:02:31

点评

很不错!  详情 回复 发表于 2023-10-26 14:30

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
哪个标准要求高就按哪个标准执行,专家肯定要求按接地执行,要不专家检查完就发整改通知,给专家解释,专家不听。

 

发表于 2023-10-26 09:16:15

回复

使用道具 举报

h205wfz19w 发表于 2023-10-26 09:02
在设计现场仪表接地方案时,最合理的方式通常包括以下几个要点:

1. 对于接地类型,应根据设备的工作原理 ...

很不错!

 

发表于 2023-10-26 14:30:26

回复

使用道具 举报

请问:是否需要在现场设置新的接地扁钢?

 

发表于 2023-10-26 16:43:55

回复

使用道具 举报

h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
zhoudingshengs 发表于 2023-10-26 16:43
请问:是否需要在现场设置新的接地扁钢?

在设计和实施接地方案时,是否需要在现场设置新的接地扁钢取决于多种因素。首先,要确定现有的接地系统是否能满足仪表接地的需求。这包括接地电阻是否符合要求,如果过大,可能需要设置新的接地扁钢。

其次,要考虑现有接地系统的装置情况,如果原接地系统接地扁钢的数量、位置或布局不尽理想或无法兼顾所有仪表,此时也需要设置新的接地扁钢。

再有,考虑现有接地系统的使用情况,如果已经承载过多的设备,可能无法满足新设备的接地需求,此时也需要新设接地扁钢。

最后,如果你的新设备具有特殊需求,例如需要独立接地等,那么可能也需要设置新的接地扁钢。

对于所有情况,务必要检查设备的使用手册和与设备相关的任何标准或规则。如果需要,应寻求电气工程师或其他相关专家的建议。
.

 

发表于 2023-10-26 17:31:42

回复

使用道具 举报

lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
h205wfz19w 发表于 2023-10-26 17:31
在设计和实施接地方案时,是否需要在现场设置新的接地扁钢取决于多种因素。首先,要确定现有的接地系统是 ...

学习了!

 

发表于 2023-10-28 14:45:04

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066