专栏文章
【2025小知识】流量测量仪表如何确定是否设置旁路
已有 10 次阅读2025-1-17 08:49
来自北京市
点击进入原主题
流量测量仪表如何确定是否设置旁路
SH/T 3104-2000直接以条款的形式对不同流量测量仪表是否需要设置旁路进行了规定(见SH/T 3104-2000第5章)。
SH/T 3104-2013修订了SH/T 3104-2000的规定,原则上不在对每一种流量测量仪表规定是否需要设置旁路,而是给出了旁路设置的原则(见SH/T 3104-2013,7.1.4正文和条文说明)。转子流量计是特例,SH/T 3104-2013给出了转子流量计旁路设置要求(见SH/T 3104-2013,7.12.2)。
SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》
7 流量测量仪表
7.1 一般要求
7.1.4 流量计应根据工艺要求设置旁路管道。
条文说明,7.1.4 设置流量计旁路管道的目的是为了在流量计拆除维修时不影响流量测量,因此,在流量连续测量的场所应设置流量旁路管道,在流量断续计量的场所可不设置流量旁路管道,维修人员可利用流量间歇期维修流量计。
7.1.5 贸易计量的流量计不宜设置旁路管道。贸易计量的容贸积式流量计管道布置参见附录K。
7.12 转子流量计
7.12.1 转子流量计应安装在垂直管道,介质的流向应由下向上。
7.12.2 转子流量计宜安装旁路阀和前后切断阀。
SH/T 3104-2000《石油化工仪表安装设计规范》
5 流量测量仪表
5.0.3 转子流量计的安装要求如下:
2 宜安装旁路阀和前后切断阀。
5.0.4 靶式流量计的安装要求如下:
2 宜安装旁路阀和前后切断阀。
5.0.5 涡轮流量计的安装要求如下:
3 在连续操作的场合,应安装旁路阀和前后切断阀。(注意前提条件:在连续操作的场合)
5.0.6 齿轮和腰轮流量计的安装要求如下:
2 在连续操作的场合,流量计应安装旁路阀和前后切断阀。(注意前提条件:在连续操作的场合)
5.0.8 涡街流量计的安装要求如下:
8 对有可能损坏检测元件(旋涡发生体)的场所,管道安装的涡街流量计应加前后截止阀和旁路阀,插入式涡街流量计应安装切断球阀。(注意前提条件:对有可能损坏检测元件(旋涡发生体)的场所)
5.0.9 质量流量计的安装要求如下:
8 质量流量计宜加前后切断阀和旁路阀。
5.0.10 气体热质量流量计的安装要求如下:
3 插入式气体热质量流量计宜安装切断阀。