各位好:

       今天遇见一个情况,车间是380V电源,平时都在用,今天一个分级配电箱的漏保跳闸,拔掉后面插座上所有的用电器,然后检测,漏电保护器上方通电的情况下,测量各相线之间电压410V正常,各相线对地电压230V正常,零线对地电压2V正常。测量零线和地线之间有130欧电阻,把总配电箱漏保关掉后,这个分级配电箱漏保上方没有电,测量零线和地线之间电阻无穷大。过一会儿,这个跳闸的漏保又能扒上去了。
      想请问一下,为什么通电的情况下,零线和地线有电阻,而且这个电阻这么小,感觉就是线破皮了,但是断电的情况下,测量他们之间的电阻又无穷大,蜂鸣档不通,这又不是破皮的情况。
     怎么回事呢?有知道的师傅吗?请不吝赐教,谢谢!
      

 

发表于 2023-7-25 09:52:28

【提示:直接搜索4412741可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 滴水藏海_MByV3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2023-7-25 11:52:28

回复

使用道具 举报

世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2023-7-25 11:52:38

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132620 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】