[求助] 石化规5.2.22装置储罐可燃液体总容积小于1000立方,可布置在装置内怎么理解?

[复制链接]
2.2K |12
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
石化规5.2.22装置储罐可燃液体总容积小于1000立方,可布置在装置内怎么理解?1、几个可燃液体小罐(30方1个)总容积在300方左右小于1000立方,是否可布置在装置内,储罐间距是否可以按表5.2.1是没有间距要求的。

2、如果几个储罐总容积大于1000立方了,按规范就要成组设置在装置边缘了,是不是总容积大于1000立方才算做装置储罐组呢,才要按第6章规定储罐之间有距离要求呢?

 

发表于 2022-7-5 10:33:18

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

首先用总容积来划分是否可以放在装置内,如果总容积大于1000,那就不可以放在装置内了,就要成为罐组了,就属于公用工程的储运罐组了。装置内的罐组防火间距都参照第6章。

 

发表于 2022-7-5 13:12:04

点评

几个储罐都看做是不超过1000立方的单个装置储罐来看待可以么?可以不用非要看做装置储罐组吧? 装置储罐不超过1000立方可以放在装置内,也没有说是几个,我可以有多个的装置储罐吧,不像超过1000立方规范要求是边缘  详情 回复 发表于 2022-7-5 13:37
总容积不超过1000立方也要算作装置储罐组吗?储罐之间防火间距也要参照第6章吗?  详情 回复 发表于 2022-7-5 13:19

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
truth_xu 发表于 2022-7-5 13:12
首先用总容积来划分是否可以放在装置内,如果总容积大于1000,那就不可以放在装置内了,就要成为罐组了,就 ...

总容积不超过1000立方也要算作装置储罐组吗?储罐之间防火间距也要参照第6章吗?

 

发表于 2022-7-5 13:19:40

回复

使用道具 举报

几个储罐都看做是不超过1000立方的单个装置储罐来看待可以么?可以不用非要看做装置储罐组吧? 装置储罐不超过1000立方可以放在装置内,也没有说是几个,我可以有多个的装置储罐吧,不像超过1000立方规范要求是边缘成组布置,那肯定要看做储罐组了,我的理解对么?

 

发表于 2022-7-5 13:37:25

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
我是10个30方的甲醇罐,总容积300方不到,不超过1000立方,10个罐我可以看做都是装置储罐吧?可以放在装置内吧,且不需要按第6章来吧?我的理解是超过1000立方才定义为装置储罐组,才要按第6章来吧?

 

发表于 2022-7-5 14:47:39

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-7-5 14:47
我是10个30方的甲醇罐,总容积300方不到,不超过1000立方,10个罐我可以看做都是装置储罐吧?可以放在装置 ...

是的,罐子很小,按装置容器考虑就行。

 

发表于 2022-7-8 10:25:24

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mind009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据规定:当装置储罐总容积:液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时,可布置在装置内,装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
1、甲醇属于可燃液体,单罐容积小于1000m3,甲醇罐可布置在装置内,防火间距按表5.2.1执行。
2、如果装置场地充裕,建议按装置储罐组进行设计,布置在装置边缘。

 

发表于 2022-7-8 14:49:03

点评

关键是有10个30方的甲醇罐,总容积不超过1000方,这10个都可以按装置储罐考虑把,按表5.2.1储罐之间是无间距要求的吧?超过1000方才算储罐组吧,才要按第6章储罐间的间距要求了吧?  详情 回复 发表于 2022-7-8 14:57

评分

mind009 发表于 2022-7-8 14:49
根据规定:当装置储罐总容积:液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时,可布置 ...

关键是有10个30方的甲醇罐,总容积不超过1000方,这10个都可以按装置储罐考虑把,按表5.2.1储罐之间是无间距要求的吧?超过1000方才算储罐组吧,才要按第6章储罐间的间距要求了吧?

 

发表于 2022-7-8 14:57:17

点评

1、规范已明确:可燃液体单罐容积小于或等于1000m3时,可布置在装置内。总容积大于1000m3、小于5000m3需要做装置储罐组,并集中布置在装置边缘 2、也就是说你这些甲醇罐(V  详情 回复 发表于 2022-7-14 15:54
回复

使用道具 举报

mind009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2022-7-8 14:57
关键是有10个30方的甲醇罐,总容积不超过1000方,这10个都可以按装置储罐考虑把,按表5.2.1储罐之间是无 ...

1、规范已明确:可燃液体单罐容积小于或等于1000m3时,可布置在装置内。总容积大于1000m3、小于5000m3需要做装置储罐组,并集中布置在装置边缘
2、也就是说你这些甲醇罐(V<1000m3)可以当做装置内的工艺设备,相关防火间距按表5.2.1的执行。
3、储罐数量这么多,建议将单罐容积放大、集中布置,参照装置储罐组设计。

 

发表于 2022-7-14 15:54:26

点评

储罐数量多是工艺需要,不能合并  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:35

评分

mind009 发表于 2022-7-14 15:54
1、规范已明确:可燃液体单罐容积小于或等于1000m3时,可布置在装置内。总容积大于1000m3、小于5000m3需 ...

储罐数量多是工艺需要,不能合并

 

发表于 2022-7-14 16:35:45

回复

使用道具 举报

nizhe2007VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zb030121eric 发表于 2022-7-14 16:35
储罐数量多是工艺需要,不能合并

9楼正解,你这个5.2.22写的都不是规范里的话,意思也不对,但建议单独做成罐区,安评专家极有可能判定你这么多罐子是罐区,要单独搞一片地

 

发表于 2022-7-16 15:53:40

回复

使用道具 举报

是否可以被定义为装置储罐组首先要看功能和用途,其次才是容积上需要满足相应的规定。如果该罐组用于全厂或几套装置的液体原料及产品的储存,则肯定不能作为装置储罐组了。也即,装置储罐组一般必须以存在更大的液体原料及产品罐区为前提条件。
所谓的“装置储罐组可布置在装置内”是指与所服务的装置单元可划归为同一防火分区考虑。即使对于小于或等于1000m3的非液化烃可燃液体装置储罐组,与其它设施之间 7.5/9/15m 的防火间距还是要满足的,具体可参见《石化规》中的表5.2.1。

 

发表于 2022-7-18 09:06:49

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15230690072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259408 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197