[讨论] 各位专家,问一下冷冻水罐设置要求,有没有规范要求最小储罐需要设置多大?万分感谢!!

[复制链接]
1.5K |3
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位专家,问一下冷冻水罐设置要求,有没有规范要求最小储罐需要设置多大?万分感谢!!

 

发表于 2022-6-24 14:30:06

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
满足工艺和安全需要就行了,没有依据的乱规定,不是乱作为?

 

发表于 2022-6-24 14:41:41

回复

举报

alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
那要看冷冻水的用途了,比如给聚合釜降温,要考虑制冷故障时存的冷量不至于发生危险(当然,不重要的用户得停水),没有此类要求,最少也得满足5~15分钟水泵缓冲量。

 

发表于 2022-6-27 12:02:05

回复

举报

本帖最后由 xiaoye613 于 2022-7-11 13:45 编辑

大至需要考虑以下两个因素:
1、防止频每启动(或者说防止载冷剂温波动超过设定值):即制冷机从到达设定温度停机至允许再次启动的时间间隔内,载冷剂温度上升幅度不能高于允许最高值。

2、用冷设备及管路中保有的载冷剂可以全部回收至水箱。当然你的载冷剂如果是水,又不是经常需要排净的情况下,这个容积可以不计算。

下面这个是第1条的计算例子,来自网络:

工业冷却系统中,经常设置冷冻水箱,这是工业冷却系统区别于普通空调系统一个zui
显著的特征,其目的有三:排气、恒温、快速补水。这说明了冷冻水箱在系统中是非常重
要的设备,如果设计不合理,将导致水温波动超过规定范围,影响生产。下面从系统、控
制、结构等方面,来说明冷冻水箱的设计要求。
冷冻水箱设计的主要任务是确定冷冻水箱的容积。

常见的工业冷却系统流程如下:

                               
登录/注册后可看大图

在实际的使用过程中,由于客户负荷变化非常大,从0%~100%都有可能出现,
且出现的几率几乎没有规律可循,这就给冷冻水箱的设计提出了更高的要求。为解决这个
问题,我们从zui不利的情况来分析设计冷冻水箱,只要在zui不利情况下能满足要求,则整
个系统即可以满足要求。实际使用过程中zui不利的工况:冷水机组从卸载到待机状态开始
,负荷到达zui大值100%。
为计算设计冷冻水箱容积V(M3),还需要如下参数:
1、制冷量Q,单位:KW;
2、冷水机组防频繁启动间隔时间t1,单位:MIN;
3、冷水机组从启动到满载100%加载时间t2,单位:MIN;
4、冷冻水要求zui低温度T3,单位:℃;
5、冷冻水要求zui高温度T4,单位:℃;
6、水的密度:1000KG/M3;
7、水的比热:4.187KJ/KG.℃
8、安全系数N;
9、水箱内的水温为平均水温;
冷冻水箱容积计算公式:V*1000*(T4-T3)*4.187 =Q*( t1+ t2)*60*N
本公式的含意:冷冻水箱内蓄冷量,zui少应满足冷水机组从卸载到待机状态开始到加载到
满载100%这段时间内,冷冻水箱内的水温zui高不能超过冷冻水要求的zui高水温T4。
变换公式,即可计算出冷冻水箱容积:
V= Q*( t1+ t2)*60*N /(1000*(T4-T3)*4.187)
从上述公式可知:
冷水机组防频繁启动间隔时间t1、冷水机组从启动到满载100%加载时间t2、冷冻水要求zui
低温度T3和zui高温度T4,都对冷冻水箱容积有影响。
为方便大家确定冷冻水箱容积,根据公司设计规范确定的冷水机组防频繁启动间隔时间t1
、冷水机组从启动到满载100%加载时间t2、冷冻水要求zui低温度T3和zui高温度T4、冷冻水
温度控制精度整理出如下表格,供大家参考使用:

                               
登录/注册后可看大图

螺杆机系列冷水机组需要配置冷冻水箱容积,请大家参照计算。
       以上计算结果是按照zui不利情况下计算出来的结果,实际使用时,负荷zui大值肯
定小于冷水机组制冷量,且实际负荷不一定是zui大值,故冷冻水箱的容积可以适当减小。
根据上述说明,本人认为,冷冻水箱的设计要求:
1、需要客户提供负荷变化规律(负荷随时间变化曲线图);
2、需要客户提供水温控制精度,不要过分要求控制精度;
3、多台冷水机组系统的冷冻水箱容积,按照zui大一台机组制冷量来选配冷冻水箱即可。
因为多台冷水机组系统,不会出现多台同时停机、同时启动状况。
4、如果客户对不稳定工况的温度要求不是特别关注,选用冷冻水箱容积可以在上述计算
结果下适当减小。

 

发表于 2022-7-11 13:30:37

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077239 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197