供电公司提供的10KV电源需要做电容补偿吗,如果在10KV变0.4KV,在低压0.4KV做补偿,是不是可以不需要在进线柜的母线那做电容补偿。
若我10KV出线到另一个配电房做为进线,在分多路10KV出现带0.4KV负载和10KV高压电机时,就就地做10KV补偿就可以,这些负载都不影响在供电公司提供的10KV电源做电容补偿?

 

发表于 2022-3-12 15:01:56

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
电气精英吗?抽个时间讨论讨论啊。感觉也可以高压10KV不做电容补偿,如果有10KV电机才考虑高压补偿

 

发表于 2022-3-14 14:31:47

回复

使用道具 举报

carrier2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
高低压哪里补偿都可以吧,关键是你功率因素低,电业局会提高电费单价的。

 

发表于 2022-3-15 08:58:46

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
zxg.wylton + 4 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
需要,可以在低压侧也可以在高压侧。如果在高压侧补偿的话,根据负荷功率因素的情况,决定是否对高压电机进行就地补偿。

 

发表于 2022-3-17 12:27:04

回复

使用道具 举报

残月冷云_n9EU9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
对于无功补偿来说,就地补偿效果最佳。高压处补偿只做谐波治理就可以了。

 

发表于 2022-7-12 08:27:46

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

对于无功补偿来说,就地补偿效果最佳。——您这样做过吗?高压处补偿只做谐波治理就可以了——为什么呢?
高压无功补偿以功率因数高压侧达标、高低压均不过补为原则,就低不就高。是否须谐波治理取决于谐波量大小,没有变频器的无需谐波治理。有变频器的也不一定需要专门谐波治理。

 

发表于 2022-7-14 07:31:55

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_xvrG5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如果10KV电源只带400V的变压器及下级负载那么就只需在低压侧安装电容补偿装置,且视低压侧用电设备情况可能需要加装电抗器或滤波器。如果10kV电源不单单只带0.4KV的,还带有10KV的高压设备时就需要再就地再加装10KV的电容补偿装置以提高功率因数。

 

发表于 2023-3-5 15:06:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
dyhh_6688 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

步步高点读机,哪里不会点哪里

 

发表于 2023-3-9 14:43:19

回复

使用道具 举报

dyhh_6688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  【仪表自动化从业者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Agelxx 发表于 2023-3-9 14:43
步步高点读机,哪里不会点哪里

说的有道理

 

发表于 2023-12-30 11:02:41

回复

使用道具 举报

kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 昨天 09:34

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.265014 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197