没有一拖二的模块,现在一个要接plc一个要引入dcs,能不能用两个变送器或是直接串联达到两路输出的目的。

 

发表于 2022-2-15 07:14:46

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 a鐜嬭緣鈩÷光伕鈦扳伖鈦扳伆鈦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以选用两路输出的温度变送器。

 

发表于 2022-2-15 11:49:57

回复

使用道具 举报

明_lsqTqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一入二出隔离删即可

 

发表于 2022-2-15 12:16:50

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai 发表于 2022-02-15 11:49
可以选用两路输出的温度变送器。
就是没有一托二所以才问问大家

 

发表于 2022-2-15 22:08:07

回复

使用道具 举报

明_lsqTq 发表于 2022-02-15 12:16
一入二出隔离删即可
就是没有所以才问大家

 

发表于 2022-2-15 22:08:50

回复

使用道具 举报

赛新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

有啊

一进二出的隔离栅很多啊

一路 Pt100进, 两路 4-20mA 出

 

发表于 2022-2-24 06:01:53

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有一拖二隔离栅的话,选择双支温度芯吧。
另外,你可以DCS选择两线制的方式,PLC选择4线制的方式串起来,看看两个能不能检测到。
没试过哈,会不会烧卡件不清楚,你去试试,能用的话说下

 

发表于 2022-2-24 08:09:15

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要么选双支的型号,要么用一体式的一转二的变送器,要么信号送到机柜之后用一转二的信号分配器。

 

发表于 2022-2-24 09:12:39

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果温度变送器输出的是4-20MA电流信号, DCS与PLC是可以串联使用的, 缺点是如果开路两个都没有信号了。

 

发表于 2022-2-24 13:26:05

回复

使用道具 举报

1.直接买一进二出隔离栅,PT100进2路4~20mA输出,缺点是PT100坏了,两个系统都没有信号。
2.采用双芯PT100两路信号,缺点你需要多拉一条电缆

 

发表于 2022-2-25 08:53:11

回复

使用道具 举报

暮然回首_OW9W5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场要么选用双支温度计或温度变送器,要么信号送到机柜之后用一转二的信号分配器。

 

发表于 2022-2-25 08:56:44

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根源问题不是你输出2路的问题,输出两路很好解决,而是从理论上分析一下,这么干的目的会不会对安全有影响,到时候这个PT100出故障,两个系统都瞎了,万一出什么幺蛾子事情,背锅侠当定了。

 

发表于 2022-2-27 10:32:31

回复

使用道具 举报

时过境迁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有两种办法可以实现:

第一种:分为两个步骤
1,用一个温度变送器将RTD信号转换成4~20mA;
2, 用一个信号分配器(学名隔离器),将4~20mA信号一分为二。

第二种:分为两步
1,用普通数显表,将RTD就地显示,数显表带RS485接口,支持MODBUS RTU协议;
2,将该数显表作为MODBUS的通讯从站,通过MASTER/SLAVE 的形式,通讯读取数据。


 

发表于 2022-2-28 11:22:59

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一进而出隔离器搞定

 

发表于 2022-2-28 12:44:35

回复

使用道具 举报

蒙奇·D·路飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zc7993646 发表于 2022-2-28 12:44
一进而出隔离器搞定

DCS做个AO输出到PLC,或者先到PLC再AO输出到DCS的AI

 

发表于 2022-2-28 17:04:51

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这么说吧。一入两出安全栅或信号分配器都不想买的厂子,还待着干啥

 

发表于 2022-2-28 18:37:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137894 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197