理论上讲,一般位移或者说振动探头是毫伏信号,温度变送器是可以测量毫伏信号的,因此如果选用合适的量程,是否可以用温度变送器测量毫伏信号?有个老王师傅说这样是可以的。

 

发表于 2022-1-5 16:38:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 c3h5e8n1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

……脑洞大开啊,搞得我都怀疑人生
液位用的是模拟量信号,压力和流量也是模拟量信号,那么压力、液位、流量仪表都通用了啊

 

发表于 2022-1-6 10:31:02

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是可以测量毫伏, 但必须是没有线性补偿功能的温变, 可能还要改下冷端温度补偿电路才能达到实用之目的 。

 

发表于 2022-1-6 15:51:44

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢

 

发表于 2022-1-6 16:52:24

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以非常肯定你不是一个仪表工或者电工。甚至连个岗位工都算不上

 

发表于 2022-1-6 21:07:51

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sun_fm 发表于 2022-1-6 10:31
……脑洞大开啊,搞得我都怀疑人生
液位用的是模拟量信号,压力和流量也是模拟量信号,那么压力、液位、流 ...

液位、压力首先一般都是一体式的表,它的传感器和变送器时分不开的,不存在模拟量不模拟量。
流量,分测量类型,比如差压就是个压力变送器,电磁,是个微小的电流值,涡街,一般是个频率信号。
不可相提并论,我这是个讨论帖,请放低身段来讨论。
脑洞的话,确实比较大,我也是这样认为。

 

发表于 2022-1-11 14:01:23

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lvnengkang 发表于 2022-1-6 21:07
可以非常肯定你不是一个仪表工或者电工。甚至连个岗位工都算不上

不好意思,本人仪表工,现场经验丰富,理论还凑合,谢谢。

 

发表于 2022-1-11 14:01:55

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
初心_E8JnK 发表于 2022-1-6 16:52
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢

对的。那有可能是测量位移的。可能是我记差了,测量位移的话,讲道理是一个固定的毫伏电压。我题目写错了。不好意思,改一下。

 

发表于 2022-1-11 14:03:23

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
xxkhc 发表于 2022-1-6 15:51
是可以测量毫伏, 但必须是没有线性补偿功能的温变, 可能还要改下冷端温度补偿电路才能达到实用之目的 。

有可能,我回头检修的话,拆出来研究一下,现在机组开着,不好查看参数。
虽然是可以的,但是工艺不让

 

发表于 2022-1-11 14:04:13

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
初心_E8JnK 发表于 2022-1-6 16:52
振动是一个变化量,实际上测量的是交流电压的有效值,温变测量的稳定直流毫伏电压。开什么玩笑呢

不是,我又去看了,是搞的是振动。这我也有点迷茫了,讲道理,振动是不行。位移的话还能想得通,振动想不通。我再问问厂里原来的设计,是基于什么思路。脑洞大开啊。

 

发表于 2022-1-11 14:17:54

回复

使用道具 举报

#米兰球迷#VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我家压缩机位移是个直流电压信号,并不是毫伏级电压,脑洞很大,没法试验下,有试验的回个信。

 

发表于 2022-1-11 14:30:30

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1 发表于 2022-1-11 14:17
不是,我又去看了,是搞的是振动。这我也有点迷茫了,讲道理,振动是不行。位移的话还能想得通,振动想不 ...

我觉得可行性不大

 

发表于 2022-1-12 10:47:31

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
c3h5e8n1 发表于 2022-1-11 14:04
有可能,我回头检修的话,拆出来研究一下,现在机组开着,不好查看参数。
虽然是可以的,但是工艺不让:l ...

如果振动传感器输出的是毫伏信号就可以测量。但要落实:
1.振动传感器输出的毫伏信号是线性还是非线性的,0-100%里程对应的毫伏信号范围有多大。
2.温度变送器要用能组态的,一是可以选择毫伏信号输入的,二是便于调量程。

 

发表于 2022-1-12 13:22:58

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069119 second(s), 79 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197