rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
我觉得有必要设置,双氧水也是一种强氧化剂,设置的目的主要监测是否存在大量泄漏。

 

发表于 2023-6-7 09:31:42

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
rujimmy 发表于 2023-6-7 09:31
我觉得有必要设置,双氧水也是一种强氧化剂,设置的目的主要监测是否存在大量泄漏。

大量泄漏是可以通过别的手段进行监测的!没必要设置这种即使大量泄漏了也不能及时检测出来的报警器。

 

发表于 2023-6-7 14:48:13

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

刘进_Tb7RcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
卡洛琳爸爸 发表于 2021-12-2 17:33
2015年的危险化学品清单里903项,就是过氧化氢溶液,>8%,
微毒也是毒啊,给你举个例子,PTFE很稳定对吧 ...

不同意你的意见,TFE是没有毒的,只是生产的时候有其他介质,比如氟气等

 

发表于 2023-6-13 15:36:42

回复

使用道具 举报

过氧化氢须设置有毒气体报警仪的依据(标准及相关文件)
https://bbs.hcbbs.com/thread-4066591-1-1.html
(出处: 化海川流-海川网)

 

发表于 2023-6-25 22:18:59

点评

不是说有职业接触限值就要设置有毒气体探头的,很多固体也有职业接触限值,硫酸也有职业接触限值,但是稀硫酸中的硫酸难以挥发,也从来没见过有设置有毒气体探头的。  详情 回复 发表于 2023-7-3 14:39
回复

使用道具 举报

shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
cww9521 发表于 2023-6-25 22:18
发表于 2023-7-3 14:39:07

点评

是否设置有毒,OEL应按照MAC、PC-TWA、PC-STEL、IDLH的顺序排查; 应依据国家卫健委发布的《CBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值__第 1 部分:化学有害因素》标准中,工作场所空气中化学有害因素的职业接触  详情 回复 发表于 2023-7-4 12:40
回复

使用道具 举报

shiworkstation 发表于 2023-7-3 14:39
不是说有职业接触限值就要设置有毒气体探头的,很多固体也有职业接触限值,硫酸也有职业接触限值,但是稀 ...

是否设置有毒,OEL应按照MAC、PC-TWA、PC-STEL、IDLH的顺序排查;
应依据国家卫健委发布的《CBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值__第 1 部分:化学有害因素》标准中,工作场所空气中化学有害因素的职业接触限值表1,表中所列的职业卫生相关的危险化学品综合考虑。
仅供参考。

 

发表于 2023-7-4 12:40:19

CBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值__第 1 部分:化学有害因素.pdf

2.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 财富 -5

需虚拟分: 20财富  [记录]  [获取]  [预览]  

.

回复

使用道具 举报

goldskinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 goldskin 于 2023-7-17 22:51 编辑

这个问题没什么好争论的。此问题在中石化(2020)自控站 第04号文件中已经答复了。

GBT50493附录B、高毒物品目录中的有毒蒸汽和气体、以及GB30000.18规定的1类和2类急性毒性的有毒气体,是判断是否设置有毒气体探测器的强制性的依据。
另外,  《重点监管危险化学品名录》    里面对设置有毒气体探头提出了要求的介质,也要设置有毒气体探头,这也是个强制性的要求。
除了以上四者,其他的都不作w强制性的依据。比如GBZ223就不算是依据,这只是个职业卫生的规范。
另外,CBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值__第 1 部分   也只是如果要设置探头的话,允许限值根据这个规范,但这个规范本身不是判断是否设置有毒气体探头的依据。


 

发表于 2023-7-17 22:48:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.085668 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197