x
混二硝基苯装置配套建设的稀酸浓缩装置,二硝与稀酸浓缩装置距离够远。稀硫酸为70%左右,内含1%稀硝酸,微量硝基苯及其他物质,浓缩到96%以上,是锅式硫酸浓缩设备,在总图设施时定为乙类装置,装置在彩钢房结构内,紧靠彩钢房隔壁为两间房子,一间为配电室,一间为副操室。具体情况如上,有下列问题请教:
1、这样的稀酸浓缩装置应该定为乙类,还是可以降级为丙类
2、安全生产三年整治计划中提到:甲乙类装置区域内不得留有巡检室、控制室等6室,这样的装置,这间副操室需要搬掉么?搬掉后副操巡检结束,干完活呆在什么地方合适?
3、第二条中装置区域怎么界定?是彩钢房内为装置区域,还是按建规装置四周多远范围内为装置区域?

我查了网上有的说98酸定为乙类,硫酸浓缩没有严格规定,但安全要求就高不就低,因此定为乙类。单个人觉得,本来装置隔壁设个副操室,架台电脑,很方便,很安全,搬走副操室其实是增加了安全风险,但专家检查组就要求搬走,各位怎么理解?
专家还要浓缩锅设液位检测。本来就是锅满了就溢流,我给专家解释说不需要,专家给我说要本质安全,万一操作工睡了一夜,稀酸不进锅,锅里浓酸蒸干了有危险..........不提了.....还请就以上3个问题给个答案啊,兄弟们..