混***苯装置配套建设的稀酸浓缩装置,二硝与稀酸浓缩装置距离够远。稀硫酸为70%左右,内含1%稀硝酸,微量***及其他物质,浓缩到96%以上,是锅式硫酸浓缩设备,在总图设施时定为乙类装置,装置在彩钢房结构内,紧靠彩钢房隔壁为两间房子,一间为配电室,一间为副操室。具体情况如上,有下列问题请教:
1、这样的稀酸浓缩装置应该定为乙类,还是可以降级为丙类
2、安全生产三年整治计划中提到:甲乙类装置区域内不得留有巡检室、控制室等6室,这样的装置,这间副操室需要搬掉么?搬掉后副操巡检结束,干完活呆在什么地方合适?
3、第二条中装置区域怎么界定?是彩钢房内为装置区域,还是按建规装置四周多远范围内为装置区域?

我查了网上有的说98酸定为乙类,硫酸浓缩没有严格规定,但安全要求就高不就低,因此定为乙类。单个人觉得,本来装置隔壁设个副操室,架台电脑,很方便,很安全,搬走副操室其实是增加了安全风险,但专家检查组就要求搬走,各位怎么理解?
专家还要浓缩锅设液位检测。本来就是锅满了就溢流,我给专家解释说不需要,专家给我说要本质安全,万一操作工睡了一夜,稀酸不进锅,锅里浓酸蒸干了有危险..........不提了.....还请就以上3个问题给个答案啊,兄弟们..

 

发表于 2021-9-10 10:01:59

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hwh333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.093934 second(s), 46 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197