[讨论] DCS和SIS专家检查对DCS及SIS报警和联锁值设定是否设定相同的值?

[复制链接]
33K |39
|关注本帖
阅读字号:
wang9117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业人员】
已绑手机  
275340019 发表于 2021-5-24 06:50
能提出第一种的就是伪专家

赞同这个观点,既然相同还需要两套系统来干啥?

 

发表于 2023-3-12 12:45:06

回复

使用道具 举报

panda_PDKMVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8101041】  已绑手机  
按照《石油化工安全仪表系统设计规范》(GBT 50770-2013 )5.0.9 “安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统的工作。”首先,SIS无须设定报警值,达到SIS联锁值系统直接介入进行切断。第二,按照法规要求,如果是两者是同一数值,那能不能理解为SIS系统直接介入了
BPCS系统的工作?所以一般情况下都是DCS先联锁,如果失效,SIS再参与,DCS联锁值比SIS联锁值稍低一点是合理的。

 

发表于 2023-3-16 19:55:18

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机  
wx_壁立千仞无欲则刚5061 发表于 2021-5-24 16:20
DCS报警,是提示操作员有异常情况,SIS是安全连锁,一般都是DCS报警范围窄一点,小于联锁值,以便于发生异 ...

同意观点

 

发表于 2023-3-17 12:15:56

回复

使用道具 举报

lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8101123】  已绑手机  
以前我也认为SIS里面不需要工艺参数报警,只有联锁,到了就动作。但是我到一些单位,有一些在SIS设置了报警值,而且
ITCC一般 都这样做 ,特别是TRICON系统 。前面哥们 贴了 GB50770的辅操台截图 。我觉得 SIS是可以设置报警的,但是一定 要在辅操台 用黄灯进行报警提示,可以不要声音,不然 声音报警器响了吓死人。这些参数也可以传到DCS同时报警,报警值SIS和DCS应该相同,和工艺卡片一致。

 

发表于 2023-10-29 17:34:00

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
让专家先看看保护层图吧。

 

发表于 2023-10-30 08:28:58

无标题.jpg
回复

使用道具 举报

风之子_q8rU0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
那么问题来啦?到底DCS的最H/L报警值和SIS的联锁值一致吗?还是DCS得最H/L值低于SIS的联锁值?

 

发表于 2023-11-5 15:25:47

回复

使用道具 举报

善待他人_wM38jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  应急管理部印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等工作方案2023-03-23(四)DCS、SIS系统联锁逻辑关系设置错误。 7.DCS系统和SIS系统中联锁值相同或SIS系统联锁值低于DCS系统联锁值,设置不合理。

 

发表于 2024-4-25 08:17:24

回复

使用道具 举报

精细化工吧?

 

发表于 2024-4-25 08:45:16

回复

使用道具 举报

zhq1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
肯定第二种啊

 

发表于 2024-5-31 11:23:35

回复

使用道具 举报

wx_iEY7SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【西门子化工领域资深工程师】
已绑手机  
DCS是正常工艺控制,SIS是最后防止爆炸泄露等最后的电子手段,然后才是防爆片等物理手段。所以一般情况下设定不一样的报警及连锁值。

 

发表于 2024-5-31 13:57:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054053 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197