[讨论] DCS和SIS专家检查对DCS及SIS报警和联锁值设定是否设定相同的值?

[复制链接]
33.6K |39
阅读字号:
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川研究者  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我看了某公司 ,液位远传设了H  HH  HHH,L LL  LLL ,其中HHH LLL 用于SIS,HH LL用于DCS连锁,H L用于DCS报警。说是园区对引发了SIS的企业,有一定的处罚措施。

 

发表于 2021-7-14 15:11:34

回复

使用道具 举报

为了谁_no90NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
SIS是安全连锁,一般都是DCS报警范围窄一点,小于联锁值

 

发表于 2021-7-22 14:16:35

回复

使用道具 举报

暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
SIS系统是安全的最后一道防线,所以报警值是不同的,我们公司为例吧,不允许低于1200液位,那么DCS低报就设置在1400,SIS就设置在1300,现场低于1300那么DCS就要报警,有联锁就要动作,如果DCS没有动作,液位继续低的话,达到SIS联锁值就紧急切断

 

发表于 2021-8-24 11:06:37

回复

使用道具 举报

泥娃娃801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
暮看^O^花落 发表于 2021-8-24 11:06
SIS系统是安全的最后一道防线,所以报警值是不同的,我们公司为例吧,不允许低于1200液位,那么DCS低报就设 ...

你这是不是说错了,低于1400就应该要低报了吧,到1300已经是SIS的联锁动作了吧

 

发表于 2021-8-30 19:13:13

回复

使用道具 举报

暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
泥娃娃801 发表于 2021-8-30 19:13
你这是不是说错了,低于1400就应该要低报了吧,到1300已经是SIS的联锁动作了吧

打错了是1400,DCS报警,1300SIS动作 哥们你看的细

 

发表于 2021-9-16 07:55:26

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这是工艺专业的事,仪表操心操多了

 

发表于 2021-9-16 08:00:35

回复

使用道具 举报

子在川上日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们也遇到这样的问题,专家组检查就提出了两个联锁值设置一致的问题。
我认为DCS系统有报警联锁系统,DCS设置有低报、高报、低低联锁、高高联锁,低报、高报值就是工艺指标控制值,联锁值就是系统设置危险高限(工艺系统性危险值、设备、管道安全值)等。
而SIS联锁是独立安全系统,独立的仪表采样设备、独立的切断阀,当系统达到联锁值后,SIS动作,将系统物料切断而达到安全状态。
SIS和DCS同是联锁动作,但是控制系统不一样,DCS联锁动作的是调节阀及DCS上具有切断功能的阀门,而SIS是根据自身系统采样达到联锁值之后,切断SIS切断阀。DCS联锁阀门的信号不允许接入SIS系统,DCS阀门不能用于sis系统阀门。
两个值设定没有哪个规范要求必须不一致。
不对之处,欢迎指正。

 

发表于 2021-12-28 12:16:27

回复

使用道具 举报

子在川上日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
小面筋_YnQf0 发表于 2021-5-24 11:00
这个取决于你工艺报警需不需要高报和高高报,可以把高高报的值作为SIS的联锁值投用。这样高报的时候操作员 ...

有毒有害气体报警也是接入到sis系统的

 

发表于 2021-12-28 12:26:47

回复

使用道具 举报

7*VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
lzbelieve 发表于 2021-7-13 17:09
SIS对于工艺值没有报警设计,一到值就联锁,只有系统故障的报警的。

同意你的观点,只有故障报警,我也是这么理解的

 

发表于 2022-8-30 09:36:06

回复

使用道具 举报

秋雨入梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
都有道理

 

发表于 2023-3-11 11:24:36

回复

使用道具 举报

wang9117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年  |  头衔:  【仪表专业人员】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
275340019 发表于 2021-5-24 06:50
能提出第一种的就是伪专家

赞同这个观点,既然相同还需要两套系统来干啥?

 

发表于 2023-3-12 12:45:06

回复

使用道具 举报

panda_PDKMVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101041】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
按照《石油化工安全仪表系统设计规范》(GBT 50770-2013 )5.0.9 “安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统的工作。”首先,SIS无须设定报警值,达到SIS联锁值系统直接介入进行切断。第二,按照法规要求,如果是两者是同一数值,那能不能理解为SIS系统直接介入了
BPCS系统的工作?所以一般情况下都是DCS先联锁,如果失效,SIS再参与,DCS联锁值比SIS联锁值稍低一点是合理的。

 

发表于 2023-3-16 19:55:18

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wx_壁立千仞无欲则刚5061 发表于 2021-5-24 16:20
DCS报警,是提示操作员有异常情况,SIS是安全连锁,一般都是DCS报警范围窄一点,小于联锁值,以便于发生异 ...

同意观点

 

发表于 2023-3-17 12:15:56

回复

使用道具 举报

lhhaichuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101123】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
以前我也认为SIS里面不需要工艺参数报警,只有联锁,到了就动作。但是我到一些单位,有一些在SIS设置了报警值,而且
ITCC一般 都这样做 ,特别是TRICON系统 。前面哥们 贴了 GB50770的辅操台截图 。我觉得 SIS是可以设置报警的,但是一定 要在辅操台 用黄灯进行报警提示,可以不要声音,不然 声音报警器响了吓死人。这些参数也可以传到DCS同时报警,报警值SIS和DCS应该相同,和工艺卡片一致。

 

发表于 2023-10-29 17:34:00

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
让专家先看看保护层图吧。

 

发表于 2023-10-30 08:28:58

无标题.jpg
回复

使用道具 举报

风之子_q8rU0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
那么问题来啦?到底DCS的最H/L报警值和SIS的联锁值一致吗?还是DCS得最H/L值低于SIS的联锁值?

 

发表于 2023-11-5 15:25:47

回复

使用道具 举报

善待他人_wM38jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
  应急管理部印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等工作方案2023-03-23(四)DCS、SIS系统联锁逻辑关系设置错误。 7.DCS系统和SIS系统中联锁值相同或SIS系统联锁值低于DCS系统联锁值,设置不合理。

 

发表于 2024-4-25 08:17:24

回复

使用道具 举报

精细化工吧?

 

发表于 2024-4-25 08:45:16

回复

使用道具 举报

zhq1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
肯定第二种啊

 

发表于 2024-5-31 11:23:35

回复

使用道具 举报

DCS是正常工艺控制,SIS是最后防止爆炸泄露等最后的电子手段,然后才是防爆片等物理手段。所以一般情况下设定不一样的报警及连锁值。

 

发表于 2024-5-31 13:57:22

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139151 second(s), 143 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197