[讨论] 有关罐区控制室位置

[复制链接]
3.2K |16
|关注本帖
阅读字号:
守护_p74BwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【工程师安全技术服务人员,化工】
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内,已建成投用的必须于2020年底前完成整改;涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012),在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房(含装置或车间)和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室,2020年8月前必须予以拆除。

 

发表于 2021-6-16 08:11:21

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这么捣鼓肯定不行啊!石化规50160的5.2.16说的很明确。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第八条第一款第三项;这个属于要停产整顿或停止使用的

 

发表于 2021-6-18 15:05:19

 

 

 