我们有一个项目,业主让把机柜间放在甲类车间辅房,如果这个区域在防爆区域范围,我们是不是只需要考虑防爆要求就可以

 

发表于 2021-4-12 19:36:52

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

可以啊!

 

发表于 2021-4-13 06:01:41

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

现在机柜也是不允许放在甲类车间贴临了,如果在防爆区域内要做抗暴计算,需要按照抗暴要求设计机柜房间的建筑结构。不知道每个省的要求不一样,浙江这里是有这个要求了。

 

发表于 2021-4-13 10:21:27

点评

请教下依据的具体是哪些规定啊,多谢啦~  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:11
回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
防爆区域做抗暴计算,根据到装置距离计算,看看爆炸范围,算机柜间做几级抗暴结构,如果是抗暴的就单独做抗暴建筑,放在甲类车间辅房就不符合规范了。

 

发表于 2021-4-14 09:49:39

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
zhaisanming1 发表于 2021-4-13 10:21
现在机柜也是不允许放在甲类车间贴临了,如果在防爆区域内要做抗暴计算,需要按照抗暴要求设计机柜房间的建 ...

请教下依据的具体是哪些规定啊,多谢啦~

 

发表于 2021-4-16 09:11:49

回复

使用道具 举报

poiuyt147VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
哪里的项目啊

 

发表于 2021-4-16 15:11:25

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
4.0.2 现场机柜室宜位于戎靠近所属的工艺装置区域,应位于爆炸危险区域外;当位于附加
时,现场机柜室的活动地板下地面应高于室外地面,且高差不应小于 O.6m
4.0.3 现场机柜室宜单独设置。
4.0.4 抗爆结构现场机柜室的高度宜为一层,不应超过两层。
4.0.7 对于有爆炸危险的化工装置,现场机柜室应采用抗爆结构设计

 

发表于 2021-4-16 15:28:12

回复

使用道具 举报

《GB 50779-2012 石油化工控制室抗爆设计规范》.pdf

 

发表于 2021-4-17 08:34:31

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
poiuyt147 发表于 2021-4-16 15:11
哪里的项目啊

陕西

 

发表于 2021-4-22 13:44:10

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
zhaisanming1 发表于 2021-4-13 10:21
现在机柜也是不允许放在甲类车间贴临了,如果在防爆区域内要做抗暴计算,需要按照抗暴要求设计机柜房间的建 ...

与甲类车间中间是隔爆墙

 

发表于 2021-4-22 13:46:30

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
mutianly 发表于 2021-4-14 09:49
防爆区域做抗暴计算,根据到装置距离计算,看看爆炸范围,算机柜间做几级抗暴结构,如果是抗暴的就单独做抗 ...

辅房跟甲类之间是隔爆墙

 

发表于 2021-4-22 13:47:15

回复

使用道具 举报

99℃ 发表于 2021-4-22 13:47
辅房跟甲类之间是隔爆墙

也不行的 我们市安监已经不同意这样做了,要求限期 整改 新项目一律是不允许的

 

发表于 2021-4-22 16:42:25

回复

使用道具 举报

内个谁VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机   已实名  
控制室、机柜间都应布置在爆炸危险区域外... SH3006,4.2.2,HG20508,3.2.1,这个是大前提。在这个基础上再去考虑抗暴计算看是不是需要做抗暴机柜间。而且机柜间也不能设在有甲、乙A类设备的车间,GB50160,5.2.16

 

发表于 2021-4-23 10:51:06

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
99℃ 发表于 2021-4-22 13:47
辅房跟甲类之间是隔爆墙

抗暴设计 抗暴和防爆是两个概念,另外设计为抗暴结构与非抗暴结构独立分开。抗暴等级需要计算(设计院或者有专业的机构),根据危险物爆炸威力到控制位置的距离算(冲击压力)。

 

发表于 2021-4-23 11:03:04

回复

使用道具 举报

储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不行吧,要有一定的距离,这个机柜间出事

 

发表于 2021-6-10 13:22:03

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086840 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197