[讨论] 纯化器电加热炉温度

[复制链接]
5.3K |10
L大魔王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电加热炉启动期间出口温度突然下降了5?6度,由183左右降到178左右,之后就一直保持178左右,检查各组加热器电流都是满负荷运作(包括调功柜),污氮气流量正常,污氮温度比以往低0.2度(我估计这不是影响因素,以前这个温度加热也能到183,我把之前的趋势图调出来了,见图)找不到原因,个人认为还是电加热炉有问题。

 

发表于 2020-3-27 01:28:34

202003/27/db2172a6070c5c26dd29b0617d3ba259.jpg
202003/27/aa93270e30d034964ecf991747e193de.jpg
202003/27/bbe308ed804aafb2e9323e9f2a03e91b.jpg
202003/27/76dffd8c62e541e67eabc979eb3c7247.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 L大魔王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

设定值目前是多少?温控器的PID没人动过吧?~

 

发表于 2020-3-28 19:30:07

回复

使用道具 举报

断一两根加热管正常啊。。要测量电阻。

 

发表于 2020-3-29 21:03:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

L大魔王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Ameba 发表于 2020-03-28 19:30
设定值目前是多少?温控器的PID没人动过吧?~
设定值没动,一般就是设定值温度上下小幅波动。电上问题不是太懂,怀疑是加热器有问题,具体原因就不清楚了

 

发表于 2020-3-29 23:19:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

L大魔王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
扛着扳手走天下 发表于 2020-03-29 21:03
断一两根加热管正常啊。。要测量电阻。
不是太懂,断一两根加热管什么意思?我们这种情况不稳定,有时候是正常的,有时候就会这样突然下降,下一次加热没准就会很正常,加热管如果断了温度是不是就应该上不去了?

 

发表于 2020-3-29 23:22:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

L大魔王 发表于 2020-3-29 23:22
不是太懂,断一两根加热管什么意思?我们这种情况不稳定,有时候是正常的,有时候就会这样突然下降,下一 ...

第一,加热器是不是基本每次都是满负荷运行~二,加热管接线方式,存不存在某几根接触不良的故障(时好时坏)~

 

发表于 2020-3-30 15:08:08

回复

使用道具 举报

L大魔王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Ameba 发表于 2020-03-30 15:08


第一,加热器是不是基本每次都是满负荷运行~二,加热管接线方式,存不存在某几根接触不良的故障(时好时坏)~
差不多吧,基本满负荷,达到设定值时调温柜会自动降点功率,温度下降了再自动加功率。至于加热管接线方式和接触不良什么的我不是太懂。

 

发表于 2020-4-1 17:30:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

酉时星光_OJMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
只有一个温度点吗,有没有对比,有没有可能是测点不准

 

发表于 2020-4-13 18:41:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是有个加热器有问题,具体要到现场看看,或者是探头检测不准确

 

发表于 2020-4-26 16:51:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

慕桧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这样的温度点是双枝温度计。
1 2 3 到调功器,a b c 到DCS.
DCS显示不正常检查调功器的数显表显示多少,对比一下就知道哪里出了问题。

 

发表于 2020-4-26 23:04:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cuyata666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冷吹峰值温度80以上就问题不大

 

发表于 2020-9-3 15:45:14

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.188400 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197